    Переносные и передвижные электроприемники?

    Доброго дня!
    На меня наехал арендодатель, типа нарушены требования эксплуатации электрооборудования. Имею небольшой магазин, из электрооборудования это - кулер, микроволновка, холодильник, которые я покупал для продавцов. Арендодатель ссылается на ПТЭЭП п. 3.5.10, 11, 12..., где требуется иметь сертификаты, инв. номера на оборудование и "ЖУРНАЛ регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников". Оборудование должно подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Помимо внешнего осмотра надо проводить измерение сопротивления изоляции!!! Каждые полгода!!!
    Вот нашел Разъяснения Ростехнадзора:
    "В соответствии с п. 1.7.147 ПУЭ к переносным электроприёмникам отнесены электроприёмники, которые могут находиться в руках человека в процессе их эксплуатации (ручной электроинструмент, переносные бытовые электроприборы, переносная радиоэлектронная аппаратура и т.п.).
    В соответствии с п. 3.5.13 ПТЭЭП, в процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприёмники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведёнными в документации на эти электроприёмники и вспомогательное оборудование к ним.
    Исходя из вышеизложенного, офисная оргтехника относится к переносным (передвижным) электроприёмникам, в этой связи необходимо выполнять требования п.п. 3.5.10-3.5.12 ПТЭЭП с учётом требований завода-изготовителя и стандартов на конкретный вид оборудования".


    Бред какой-то. Получается, что вся офисная техника, чайники, холодильники, кассы, кулеры, микроволновки, утюги и т.п. относится к переносным или передвижным электроприемникам и подлежат такому серьезному учету, контролю и геморрою.
    Или я не прав?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от ЦВЗ 1966 Посмотреть сообщение
    Помимо внешнего осмотра надо проводить измерение сопротивления изоляции!!! Каждые полгода!!!
    3.5.12. В объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним входят:
    внешний осмотр;
    проверка работы на холостом ходу в течение не менее 5 мин.;
    измерение сопротивления изоляции;
    проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1.

    Какой класс защиты от поражения электрическим током имеют бытовые приборы? Класс II, за некоторым и довольно редком исключением.

    3.5.13. В процессе эксплуатации переносные, передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в документации на эти электроприемники и вспомогательное оборудование к ним.

    Откройте инструкцию на чайник и найдите там указания на ППР изделия.

    Если человек тупо читает ПТЭЭП, не понимая, что написано, то так можно дойти до идиотизма. Смотрите, например,

    3.5.8. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

    У кого есть персонал, допущенный для включения чайника в сеть?

    В ПТЭЭП есть перечисление оборудования, в отношении которого эти правила действуют, а именно:

    3.5.2. При организации эксплуатации конкретного вида переносных, передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессоры), вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, устройства защитного отключения, кабели-удлинители и т.п.) необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода-изготовителя, государственных стандартах, правилах безопасности и настоящих Правилах.

    Технадзор расширительно трактует правила, распространяя их на бытовую и офисную технику, которая тоже входит в класс переносных электроприёмников. В этом нет ошибки. Однако, в своих разъяснениях указывают на рекомендации заводов-изготовителей. Вот в технической документации на конкретное устройство и надо искать ответ - нужен ли ППР и всё остальное. Визуальный осмотр должен быть, хотя бы для того, чтобы видеть состояние присоединительных шнуров и присоединительных гнёзд. По шнурам ходят, их дёргают, двигают мебель, что может привести к аварии или электротравме человека.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    24.02.2014
    Сообщений
    141
    Спасибо за ответ! Очень помогли!