baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Испытание предохранителей

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    Испытание предохранителей

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста ФЕРп01-12-021-01 "Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1кВ (силовых цепей)" эта расценка к чему применяется, что означает? Говорят это плавкие вставки. Такое испытание вообще должно проводиться в многоквартирных домах и что это испытывают?

  2. #2
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Предохранители (вставки) в ВРУ при монтажных работах лабораторно испытывать нужно?

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Говорят это плавкие вставки
    Кто говорит? Дайте им почитать главу 1.8 ПУЭ, раздел "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ"

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Такое испытание вообще должно проводиться в многоквартирных домах и что это испытывают?
    Приёмо-сдаточные испытания выполняют согласно положениям главы 1.8 ПУЭ. Можно посмотреть ещё РД 34-45-51.300-97, раздел 26 (действует).

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Предохранители (вставки) в ВРУ при монтажных работах лабораторно испытывать нужно?
    Если вы хотите организовать входной контроль плавких вставок, то вполне достаточно проверить из целостность, хотя это в электроустановках до 1 кВ необязательно. Проверяют омметром.

  4. #4
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Кто говорит? Дайте им почитать главу 1.8 ПУЭ, раздел "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ"



    Приёмо-сдаточные испытания выполняют согласно положениям главы 1.8 ПУЭ. Можно посмотреть ещё РД 34-45-51.300-97, раздел 26 (действует).



    Если вы хотите организовать входной контроль плавких вставок, то вполне достаточно проверить из целостность, хотя это в электроустановках до 1 кВ необязательно. Проверяют омметром.
    Вот в РД написано:
    26.5. П, Т. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей

    Плавкая вставка предохранителя должна быть калиброванной.

    Контактное нажатие в разъемных контактах предохранителя-разъединителя должно соответствовать заводским данным и измеренному при приемке.

    Проверка работы предохранителя-разъединителя производится выполнением 5 циклов ВО.

    П - при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию на специализированном ремонтном предприятии;

    Т - при текущем ремонте электрооборудования.

    ВО это что значит?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Вот в РД написано:
    В РД не написано, что плавкие вставки необходимо подвергать испытанию напряжением (такой был вопрос). Калибровка плавких вставок делается на заводе изготовителе. Если под рукой нет плавкой вставки на замену, то можно откалибровать вставку из медной проволоки на стенде. Заниматься этой самодеятельностью уже давно нет никакого смысла (дефицита плавких вставок нет).

    Предохранитель-разъединитель (fuse-disconnector): Разъединитель, у которого плавкая вставка или держатель с плавкой вставкой образуют подвижный контакт (ГОСТ 50030.3-2012).

    У вас такие устройства используются?

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    ВО это что значит?
    ВО - цикл, состоящий из последовательных операций "включение-отключение".

  6. #6
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В РД не написано, что плавкие вставки необходимо подвергать испытанию напряжением (такой был вопрос). Калибровка плавких вставок делается на заводе изготовителе. Если под рукой нет плавкой вставки на замену, то можно откалибровать вставку из медной проволоки на стенде. Заниматься этой самодеятельностью уже давно нет никакого смысла (дефицита плавких вставок нет).

    Предохранитель-разъединитель (fuse-disconnector): Разъединитель, у которого плавкая вставка или держатель с плавкой вставкой образуют подвижный контакт (ГОСТ 50030.3-2012).

    У вас такие устройства используются?



    ВО - цикл, состоящий из последовательных операций "включение-отключение".
    ПН-2 и ППН

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Такое испытание вообще должно проводиться в многоквартирных домах и что это испытывают?
    Нет. Эти испытания проводит производитель.
    ГОСТ IEC 60269-1-2016 Предохранители плавкие низковольтные. Часть 1. Общие требования
    8 Испытания
    8.1 Общие положения
    8.1.1 Виды испытаний
    Испытания, описанные в настоящем пункте, являются типовыми и проводятся изготовителем.

  8. #8
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Спасибо Вам за ответы!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения