Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
Кто говорит? Дайте им почитать главу 1.8 ПУЭ, раздел "Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ"



Приёмо-сдаточные испытания выполняют согласно положениям главы 1.8 ПУЭ. Можно посмотреть ещё РД 34-45-51.300-97, раздел 26 (действует).



Если вы хотите организовать входной контроль плавких вставок, то вполне достаточно проверить из целостность, хотя это в электроустановках до 1 кВ необязательно. Проверяют омметром.
Вот в РД написано:
26.5. П, Т. Проверка предохранителей, предохранителей-разъединителей

Плавкая вставка предохранителя должна быть калиброванной.

Контактное нажатие в разъемных контактах предохранителя-разъединителя должно соответствовать заводским данным и измеренному при приемке.

Проверка работы предохранителя-разъединителя производится выполнением 5 циклов ВО.

П - при вводе в эксплуатацию нового электрооборудования и электрооборудования, прошедшего восстановительный или капитальный ремонт и реконструкцию на специализированном ремонтном предприятии;

Т - при текущем ремонте электрооборудования.

ВО это что значит?