Тема: В каких случаях нужно выполнять освещение чердака и технического этажа?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928

    В каких случаях нужно выполнять освещение чердака и технического этажа?

    Здравствуйте! Всегда нужно выполнять освещение чердака и технического этажа в МКД или в каких случаях нужно выполнять?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Освещение нужно всегда. Как без освещения производить работы в таких помещениях?

    СП 256

    5.4.21 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться только по линии основных проходов.

    Дальше надо смотреть, что из себя представляет технический этаж (смотреть в натуре и/или на чертёж). Длина этажа, ширина этажа, наличие перегородок, закрывающихся помещений, наличие важных узлов, механизмов и оборудования - всё имеет значение.

    В соответствии с этим и надо определять место установки светильников и их количество.

    Вот на этом чертеже основных проходов два, но этого явно будет мало.



    Вот на этом чертеже основной проход можно сделать один сквозной, но и в этом случае будет одной линии освещения будет мало. Всегда помимо места установки светильников необходимо учитывать, что уровень освещённости не должен быть меньше нормативных значений.



    Если технический этаж предельно прост и представляет собой прямоугольник без перегородок и прочего, то и проблем нет никаких.

  3. #3
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Как без освещения производить работы в таких помещениях?
    А если там нет никаких инженерных сетей?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    А если там нет никаких инженерных сетей?
    Тогда надо смотреть п. 5.4.21 в СП 256.

  5. #5
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Тогда надо смотреть п. 5.4.21 в СП 256.
    Не). Я про то что если он пустой и обслуживать там в принципе нечего, то все равно нужно делать освещение?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    он пустой и обслуживать там в принципе нечего, то все равно нужно делать освещение?
    Технический этаж для чего-то предусмотрен, иначе бы его строительство не предусматривали. Технический этаж - это помещение, в котором должно быть освещение независимо от того, есть там оборудование, коммуникации или нет. Перекрытие технического этажа - крыша. Если вдруг, что вполне возможно, возникнут проблемы с конструкцией крыши или появятся протечки, то там с переноской надо ползать? Кто сказал, что в процессе эксплуатации дома на техническом этаже не будет расположено какое-либо оборудование?

    5.4.21 В технических подпольях и на чердаках жилых зданий освещение должно устанавливаться только по линии основных проходов.

    Здесь нет указаний, что освещение должно быть только в случае наличия на техническом этаже коммуникаций, агрегатов или другого оборудования. Пункт содержит указание, что освещение в этих помещениях должен быть.

    Про коммуникации, агрегаты и прочее я написал лишь для того, чтобы напомнить: технические этажи могут иметь самую разную архитектуру и линий освещения, проложенных только по основным проходам может быть недостаточно.