Тема: Как выполнить электромонтаж ввода в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполнить электромонтаж ввода в дом?

    В метре от угла участка стоит опора Горсетей. На ней висит кабель СИП. Хочу выполнить подключение своего будущего дома следующим образом. По опоре спуститься до отметки 2,75 кабелем ВВГ4*6 до герметичного бокса с автоматом на 32 А под пломбу. Металлический ящик заземлить 6 мм проволокой на заземляющий прут столба Горсетей сваркой. Далее от бокса идет кабель в земле ВВГ 4*6 до места предполагаемого размещения дома
    (пока только имеется сарай). На стене этого сарая разместить бокс с автоматами и завести в этот бокс отдельно провод от заземления по традиционной схеме с тремя штырями забитыми по треугольнику. Разрешенная мощность 15 кВт 3 фазы. По строительству дома перенести все внутрь. Правильно или нет? Посоветуйте.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    1. Первым делом требуется изготовить и согласовать с энергоснабжающей компанией схему электроснабжения.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    По опоре спуститься до отметки 2,75 кабелем ВВГ4*6 до герметичного бокса с автоматом на 32 А под пломбу
    2. В связи с тем, что PEN-проводник не может быть сечением менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, то Вам потребуется прокладывать кабель ВБбШв сечением не менее 10 мм2.
    ПУЭ, п. 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В метре от угла участка стоит опора Горсетей
    3. Вы не имеете права прокладывать кабель в земле на чужой территории без разрешения собственника.
    Вы можете установить дополнительную опору на своём участке, подключить кабель к ВЛ, при помощи троса перейти на свою опору, а уже потом можете прокладывать кабель в земле. Не забудьте при спуске кабеля ниже 2 метров от земли, защитить его от механических повреждений швеллером или затянуть его в металлическую трубу.
    ПУЭ, 2.3.15. кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    На стене этого сарая разместить бокс с автоматами и завести в этот бокс отдельно провод от заземления по традиционной схеме с тремя штырями забитыми по треугольнику.
    4. При монтаже контура заземления старым дедовским способом, путём забитых трёх штырей в землю, не всегда можно достичь требуемых показаний, а именно не более 10 Ом. Советую воспользоваться модульной штыревой системой заземления.
    ПУЭ, п. 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.

  3. #3
    федор
    Гость
    Согласен с пунктом: ВВг4*10 мм на входе. Далее могу уменьшить до 4*6 по меди. Ящик на опоре- какие могут быть претензии? Столб последний, нужно письменное разрешение, что не возражают?
    Земля от забора до столба (1 метр) земли общественного пользования и предназначены для прокладки коммуникаций.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от федор Посмотреть сообщение
    Далее могу уменьшить до 4*6 по меди
    Нет, не можете, так как после разделения PEN-проводника ЗАПРЕЩЕНО объединять N и PE-проводники. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Цитата Сообщение от федор Посмотреть сообщение
    Столб последний, нужно письменное разрешение, что не возражают?
    Необходимо согласовать схему электроснабжения от зажимов на ВЛ до зажимов на вводе в ВРУ.
    Цитата Сообщение от федор Посмотреть сообщение
    Земля от забора до столба (1 метр) земли общественного пользования
    Вот и я о том, что она не Ваша и распоряжаться ей по своему усмотрению Вы не имеете права. Потом не забывайте, что требуется нанести на геоподоснову предполагаемую кабельную линию.