Тема: Как выполнить электромонтаж ввода в дом?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    федор
    Гость
    Согласен с пунктом: ВВг4*10 мм на входе. Далее могу уменьшить до 4*6 по меди. Ящик на опоре- какие могут быть претензии? Столб последний, нужно письменное разрешение, что не возражают?
    Земля от забора до столба (1 метр) земли общественного пользования и предназначены для прокладки коммуникаций.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от федор Посмотреть сообщение
    Далее могу уменьшить до 4*6 по меди
    Нет, не можете, так как после разделения PEN-проводника ЗАПРЕЩЕНО объединять N и PE-проводники. ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Цитата Сообщение от федор Посмотреть сообщение
    Столб последний, нужно письменное разрешение, что не возражают?
    Необходимо согласовать схему электроснабжения от зажимов на ВЛ до зажимов на вводе в ВРУ.
    Цитата Сообщение от федор Посмотреть сообщение
    Земля от забора до столба (1 метр) земли общественного пользования
    Вот и я о том, что она не Ваша и распоряжаться ей по своему усмотрению Вы не имеете права. Потом не забывайте, что требуется нанести на геоподоснову предполагаемую кабельную линию.