baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Как проложить кабель в парилку сауны?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как проложить кабель в парилку сауны?

    Необходимо сделать ввод проводов РКГМ три 1 жильных провода сечением 1.5 мм2 для освещения в парилку сауны через кирпичную стену, потом вагонку. Утеплителя между вагонкой и стеной нет, тока фольга. Светильник будет находится на 20 - 30 см ниже потолка, на стене напротив места ввода. Какой материал использовать для прохода через стену и вагонку?
    Боюсь что, металл будет нагреваться. Выдержит ли этот нагрев провода этой марки?
    ПВХ гофра или труба будет плавится и выделять вредные вещества при нагреве.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Обложите кабель со всех сторон несгораемым материалом (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т.п.) толщиной не менее 10 мм.


    ПУЭ, п. 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В.
    В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).

    7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.

    ГОСТ Р 50571.12-96
    703.51.2. Электрооборудование должно иметь степень защиты не ниже IР24.
    Настоящим стандартом регламентируются зоны размещения электрооборудования и требования к электрооборудованию (рисунок 703А):
    — зона 1, в которой допускается размещать только электронагреватели для саун;
    — зона 2, для которой требования по теплостойкости к электрооборудованию не устанавливают;
    — зона 3, в которой электрооборудование должно выдерживать температуру не менее 125° С, а изоляция проводов и кабелей — не менее 170° С;
    — зона 4, в которой должны устанавливаться только устройства управления электронагревателями (термостаты и ограничители температуры) и электропроводка к ним.
    Электропроводка должна выдерживать температуру не менее 170° С.

    703.52. Электропроводки.
    Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3 (413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.

    703.53. Распределительные устройства и устройства управления.
    Аппаратура, не встроенная в электронагреватели, должна быть размещена вне саун.
    Запрещается устанавливать в саунах штепсельные розетки.
    Сауна должна быть оборудована ограничителем температуры, который должен отключать электронагреватель от сети, если температура в зоне 4 превышает 140° С.

    Эта тема уже обсуждалась, "Как правильно провести освещение в парилку бани?"

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения