baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 26

Тема: Этажный щит. Разводка.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vasiliy
    Гость

    Этажный щит. Разводка.

    Стоит задача поменять проводку и этажные щиты в административном здании. Здание 4-х этажное, типовая хрущевка, из квартир "слепили" кабинеты. Возник вопрос как и чем делаются ответвления от магистральных проводов. Старые "орехи" как-то не очень смотрятся. Резать провода не хочется. Есть какие-нибудь современные "накидные" соединения?
    И еще вопрос - 4 этажа, 4 квартиры на этаже. Фазы всего три, к сожалению . Как посимметричнее раскидать?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Старые "орехи" как-то не очень смотрятся. Резать провода не хочется. Есть какие-нибудь современные "накидные" соединения?
    Я использую самый надёжный способ соединения ответвления, это старые "орехи". Есть конечно и другие зажимы, типа тех, которые применяют для подключения ответвлений от ВЛ, но я их не использую, считаю, что они менее надёжны.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    4 этажа, 4 квартиры на этаже. Фазы всего три, к сожалению . Как посимметричнее раскидать?
    Надо рассчитать фазную нагрузку всей распределительной линии, а потом принимать решение, на какую фазу подключать. Можно на 1 этаже подключить 2 квартиры на 1 фазу, на 2 этаже 2 квартиры на другую, и так далее, но прежде необходимо считать, а потом распределять.

  3. #3
    Vasiliy
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Надо рассчитать фазную нагрузку всей распределительной линии, а потом принимать решение, на какую фазу подключать. Можно на 1 этаже подключить 2 квартиры на 1 фазу, на 2 этаже 2 квартиры на другую, и так далее, но прежде необходимо считать, а потом распределять.
    Я так, в принципе, и думал. Спросил, думая, что есть или типовые решения или может в снипах где-то что-то указывается по этому поводу. А нагрузка в целом одинакова - 4 компа, пара светильников и чайник электрический.

    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Vasiliy, а почему Вас смущают "орехи"? Чем они не устраивают?
    Всем устраивают, кроме эстетического вида. Уж как-то, пардон, по-старинке...

    Я так понимаю, что снимается небольшая часть изоляции с магистрального проводника, накидывается орех и все? В щите это можно оставлять открытым? Или это можно спрятать в распределительную коробку?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    А нагрузка в целом одинакова - 4 компа, пара светильников и чайник электрический.
    Тогда подсчитать и распределить нагрузку будет несложно.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что снимается небольшая часть изоляции с магистрального проводника, накидывается орех и все?
    Прикладываете металлическую пластину сжима к магистральному проводнику, снимаете изоляцию с магистрального так, чтобы оголить провод на 5 мм с каждой стороны пластины, устанавливаете пластины на магистральный провод, вставляете провод ответвления, стягиваете болтами пластины ореха и обязательно одеваете защитный кожух на орех.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Или это можно спрятать в распределительную коробку?
    Зачем устанавливать распределительные коробки и городить огород, когда есть защитный кожух у ореха.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Vasiliy, а почему Вас смущают "орехи"? Чем они не устраивают?

  6. #6
    Vasiliy
    Гость
    Спасибо, все понятно.

  7. #7
    Vasiliy
    Гость
    А вот такой момент. В комнатах планируется провести парапетный кабель-канал. 4 розеточных поста, по 5 розеток на пост. Соединять шлейфом PE запрещается. Мысли такие - взять шину, подсоеденить к ней магистральный PE рядом с розетками и на розеточные контакты PE бросить от шины провода. 5 розеток - 5 проводов. Вроде бы это уже не считается шлейфом. Но, это с одним розеточным постом. А как дальние подключать к PE? Если от этой же шины, то уже получается соединение шлейфом.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Соединять шлейфом PE запрещается
    Делайте ответвление РЕ-проводника от групповой розеточной линии. Можно сделать в распаечной коробке, можно в монтажной коробке.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Мысли такие - взять шину, подсоеденить к ней магистральный PE рядом с розетками и на розеточные контакты PE бросить от шины провода. 5 розеток - 5 проводов. Вроде бы это уже не считается шлейфом
    Установите заместо шины ваговский сжим.
    Цитата Сообщение от Vasiliy Посмотреть сообщение
    Но, это с одним розеточным постом. А как дальние подключать к PE? Если от этой же шины, то уже получается соединение шлейфом
    Никакого шлейфа не получается, Вы же обеспечиваете неразрывность соединения РЕ-проводника. Смысл в том, чтобы была возможность отключить любую розетку, и чтобы не оборвался РЕ-проводник. Устанавливаем сжим ваго и присоединяем к нему каждую розетку блока, от этого же сжима идёт РЕ-проводник на другой блок розеток. Просто при выборе сжима, надо подсчитать количество розеток в блоке и соответственно выбрать на два гнезда больше. Если блок розеток состоит из 4, то сжим должен быть на 6 гнёзд. 1 запитывает сжим от шины РЕ в щите, 4 на блок розеток, и 1 на следующий блок розеток.

  9. #9
    Vasiliy
    Гость
    Григорий, спасибо за разъяснения.

  10. #10
    Vasiliy
    Гость
    В каких случаях, или в каких РУ требуется наличие бирок на проводах с указанием марки кабеля, сечения, потребителя? И можно ли считать пластиковые боксы под автоматы распред. устройствами, со всеми вытекающими?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения