Тема: Можно ли использовать кабель ААБл?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Можно ли использовать кабель ААБл?

    Подскажите, можно ли использовать высоковольтный кабель ААБл 3х70 мм на подключение по низкой стороне 0,4 кВ?

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Кабель ААБл предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ, в том числе и 0,4 кВ.

  3. #3
    Вол.К
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли использовать высоковольтный кабель ААБл 3х70 мм на подключение по низкой стороне 0,4 кВ?
    А четвёртый провод?

  4. #4
    stazer
    Гость
    Цитата Сообщение от Вол.К Посмотреть сообщение
    А четвёртый провод?
    А если использовать броню в качестве 4 провода или это не разрешается?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от stazer Посмотреть сообщение
    А если использовать броню в качестве 4 провода или это не разрешается?
    Броня служит для защиты изоляции проводников и не может быть использована в качестве основного PEN-проводника. Так же необходимо обратить внимание на сечение PEN-проводника.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    stazer, вот требование ПУЭ, п. 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
    Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.

  7. #7
    Вол.К
    Гость
    Цитата Сообщение от stazer Посмотреть сообщение
    А если использовать броню в качестве 4 провода или это не разрешается?
    Основное сечение 70 мм2, а сечение брони? Сама броня должна быть заземлена с двух сторон.