Подскажите, можно ли использовать высоковольтный кабель ААБл 3х70 мм на подключение по низкой стороне 0,4 кВ?
Подскажите, можно ли использовать высоковольтный кабель ААБл 3х70 мм на подключение по низкой стороне 0,4 кВ?
Кабель ААБл предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение до 10 кВ, в том числе и 0,4 кВ.
stazer, вот требование ПУЭ, п. 1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.