Тема: Периодичность измерения контура заземления на опасных объектах?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Периодичность измерения контура заземления на опасных объектах?

    В каких нормативных документах (ПУЭ, ПТЭЭП или др.) регламентируется производить измерение сопротивления заземляющих устройств на опасных производственных объектах раз в год специализированной организацией (электролабораторией) с оформлением протоколов?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Периодичность замеров сопротивлений заземляющих устройств описана в ПТЭЭП и составляет не менее 1 раза в 6 лет. Откуда Вы взяли, что производить измерение сопротивления заземляющих устройств на опасных производственных объектах раз в год?
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    специализированной организацией (электролабораторией) с оформлением протоколов?
    ПУЭ-7
    1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.

    ПТЭЭП
    2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
    измерение сопротивления заземляющего устройства;
    Результаты измерений оформляются протоколами.

    3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование.

    ПОТ РМ-016-2001
    5.1.1. Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.

    Не требуется регистрация в Ростехнадзоре только тех электролабораторий, которые не оформляют соответствующие акты и протоколы на результаты проводимых испытаний, то есть проводят электроизмерения без составления технического отчёта. Во всех остальных случаях требуется регистрация электролаборатории в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.

  3. #3
    NevskiM
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Периодичность замеров сопротивлений заземляющих устройств описана в ПТЭЭП и составляет не менее 1 раза в 6 лет. Откуда Вы взяли, что производить измерение сопротивления заземляющих устройств на опасных производственных объектах раз в год?
    ПОТРМ-021-2002
    5.3.14. Проверка заземляющих устройств, включая измерения сопротивлений растеканию тока, должна производиться не реже одного раза в год - летом, при сухой почве для зданий и сооружений I - II категории молниезащиты, для зданий и сооружений III категории молниезащиты - 1 раз в 3 года.

    Если сопротивление растеканию токов заземления превышает нормативное значение на 20 %, необходимо установить дополнительные электроды или исправить заземляющее устройство.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от NevskiM Посмотреть сообщение
    ПОТРМ-021-2002
    ПОТ РМ-021-2002 - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, то есть распространяются только на вышеперечисленные объекты нефтебаз и т.д.
    А в разделе 5.3. говориться о молниезащите.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Все правильно, каждое ведомство имеет право устанавливать свои сроки проведения электроизмерений, так сказать в соответствии с ППР, которые устанавливает потребитель. Главное, чтобы эти сроки были не более тех, которые указаны в ПТЭЭП.

  6. #6
    NevskiM
    Гость
    Еще касательно ОПО:
    Вот что говорит прекрасный документ
    Правила промышленной безопасности нефтебаз
    ПБ 09-560-03
    "...3.3.9. Заземлители, токоотводы подвергаются периодическому контролю, один раз в пять лет. Ежегодно 20% общего количества заземлителей и токоотводов подлежит вскрытию и проверке на поражение их коррозией. Если поражено более 25 % площади поперечного сечения, то такие заземлители заменяются."