Периодичность замеров сопротивлений заземляющих устройств описана в ПТЭЭП и составляет не менее 1 раза в 6 лет. Откуда Вы взяли, что производить измерение сопротивления заземляющих устройств на опасных производственных объектах раз в год?
ПУЭ-7
1.8.5. Все измерения, испытания и опробования в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, инструкциями заводов-изготовителей и настоящими нормами, произведенные персоналом монтажных наладочных организаций непосредственно перед вводом электрооборудования в эксплуатацию, должны быть оформлены соответствующими актами и/или протоколами.
ПТЭЭП
2.7.13. Для определения технического состояния заземляющего устройства в соответствии с нормами испытаний электрооборудования (Приложение 3) должны производиться:
измерение сопротивления заземляющего устройства;
Результаты измерений оформляются протоколами.
3.6.13. Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование.
ПОТ РМ-016-2001
5.1.1. Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
Не требуется регистрация в Ростехнадзоре только тех электролабораторий, которые не оформляют соответствующие акты и протоколы на результаты проводимых испытаний, то есть проводят электроизмерения без составления технического отчёта. Во всех остальных случаях требуется регистрация электролаборатории в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.