Тема: Какой проложить кабель под землей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Какой проложить кабель под землей?

    На участке стоит ТП, огорожена забором из металических листов,на этом заборе весит счетчик на дом,нужно от этого счетчика под землей по участку проложить кабель в дом и завести в щиток.Какой кабель использовать? на дом выделено 20А.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Лучше в земле прокладывать бронированный кабель ВБбШв, но можно проложить кабель ВВГнг. В данном случае выбор делает заказчик в зависимости от финансовых возможностей.

  3. #3
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Лучше в земле прокладывать бронированный кабель ВБбШв, но можно проложить кабель ВВГнг. В данном случае выбор делает заказчик в зависимости от финансовых возможностей.
    Спасибо за ответ,еще такой вопрос.1.Фундамент дома состоит из металических труб где-то штук 10,диаметр 15см,труби над землей торчат 30см,в земле больше метра,можно ли эти трубы использовать в качестве заземлителя???

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    можно ли эти трубы использовать в качестве заземлителя?
    Конечно можно. ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

  5. #5
    Виктор
    Гость
    Еще такой вопрос,с земли торчит 10 труб, мне все трубы между собой соединить???? и жилу пустить в дом в щиток,или достаточно будет 3 трубы соединить между собой??? и жилу в дом.Какого сечения использовать жилу РЕ?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Объедините все, так будет надёжнее. Объединять трубы надо стальной полосой с выводом к щиту или в распаечную коробку. Можно вывести полосу сразу на ГЗШ. Тут как Вам удобно будет.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Какого сечения использовать жилу РЕ?
    Это у Вас не РЕ, а заземляющий проводник. ПУЭ, 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Виктор, вопрос к Вам. Вы установили на заборе счетчик, а от него собираетесь проложить кабель в земле до дома. Сколько жил у кабеля и какого сечения?

  8. #8
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Виктор, вопрос к Вам. Вы установили на заборе счетчик, а от него собираетесь проложить кабель в земле до дома. Сколько жил у кабеля и какого сечения?
    Сегодня был на участке,там ситуация такая.1.На участке стоит ТП огорожена металическими листами типа таких как делают забор,на этом заборе металический ящик в нем счетчик и АВ 20А,с ТП воздушкой СИП метров 5 заходит в этот металический ящик на АВ с АВ в счетчик,со счетчика на АВ с АВ на розетку которая находиться в этом ящике.(Счетчик должен остаться здесь на заборе,у остальных жителей дач вешают счетчики на опорах,говорят так решил кооператив)) Задача такая, нужно от этого счетчика к дому в земле проложить кабель.С кабелем понятно.Дом как уже раньше писал стоит на металических трубах.Как грамотно сделать ввод+заземление?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    на этом заборе металический ящик в нем счетчик и АВ 20А,с ТП воздушкой СИП метров 5 заходит в этот металический ящик на АВ с АВ в счетчик,со счетчика на АВ с АВ на розетку которая находиться в этом ящике.
    А кто принял такое решение? Если согласованная схема на такую установку щита? Щит нельзя вешать на забор, это же не почтовый ящик.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Счетчик должен остаться здесь на заборе,у остальных жителей дач вешают счетчики на опорах,говорят так решил кооператив
    Колхоз-дело добровольное
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Задача такая, нужно от этого счетчика к дому в земле проложить кабель.
    Если всё же установили щит учета на улице, то необходимо смонтировать контур заземления у этого щита, выполнить разделение РЕN-проводника и 5 (3)-жильным кабелем проложить в земле до распределительного щита в доме. У дома установить повторное заземление РЕ-проводника.

  10. #10
    Виктор
    Гость
    Как уже писал щит на со счетчиком весит на заборе в 15м от дома,систему TN-C-S сделать не получиться.В ящик заходит СИП на АВ-20А, двухполюсный который опечатан, с АВ на счетчик со счетчика опять на АВ и с этого АВ уже нужно кабель бросать в дом( получаеться что РЕН комутируеться).Хочу сделать так, с двухполюсного АВ пустить в дом в земле кабель 2*6,завести его щиток в доме на двухполюсний АВ, дом стоит на металических трубах 10штук,эти трубы между собой соединить, и от трубы уже пустить жилу в дом на отдельную шинку, куда потом буду подключать от линий дома, желто-зеленую жилу.Можно ли так сделать?

прочая информация