baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Какой проложить кабель под землей?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Виктор, вопрос к Вам. Вы установили на заборе счетчик, а от него собираетесь проложить кабель в земле до дома. Сколько жил у кабеля и какого сечения?
    Сегодня был на участке,там ситуация такая.1.На участке стоит ТП огорожена металическими листами типа таких как делают забор,на этом заборе металический ящик в нем счетчик и АВ 20А,с ТП воздушкой СИП метров 5 заходит в этот металический ящик на АВ с АВ в счетчик,со счетчика на АВ с АВ на розетку которая находиться в этом ящике.(Счетчик должен остаться здесь на заборе,у остальных жителей дач вешают счетчики на опорах,говорят так решил кооператив)) Задача такая, нужно от этого счетчика к дому в земле проложить кабель.С кабелем понятно.Дом как уже раньше писал стоит на металических трубах.Как грамотно сделать ввод+заземление?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    на этом заборе металический ящик в нем счетчик и АВ 20А,с ТП воздушкой СИП метров 5 заходит в этот металический ящик на АВ с АВ в счетчик,со счетчика на АВ с АВ на розетку которая находиться в этом ящике.
    А кто принял такое решение? Если согласованная схема на такую установку щита? Щит нельзя вешать на забор, это же не почтовый ящик.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Счетчик должен остаться здесь на заборе,у остальных жителей дач вешают счетчики на опорах,говорят так решил кооператив
    Колхоз-дело добровольное
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Задача такая, нужно от этого счетчика к дому в земле проложить кабель.
    Если всё же установили щит учета на улице, то необходимо смонтировать контур заземления у этого щита, выполнить разделение РЕN-проводника и 5 (3)-жильным кабелем проложить в земле до распределительного щита в доме. У дома установить повторное заземление РЕ-проводника.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения