Тема: Произвели замеры контура заземления разными приборами. Каким показаниям верить?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Произвели замеры контура заземления разными приборами. Каким показаниям верить?

    Вокруг здания сделано заземление (материал фирмы OBO BETTERMAN ) 6 очагов вертикальных заземлителей, 80 м оцинкованной полосы по периметру в 2метрах от здания на глубине 0,7м , с контуром заземления соединена арматура подушки здания (200 м2). Произвели замеры контура заземления:
    1. прибор MIE-500 петля фаза земля 0,37 ома, петля фаза ноль 0,2 ома
    2. прибор Ф 4103 показал 0,8 ома
    Каким показаниям верить?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    1. прибор MIE-500
    А разве этим прибором можно производить измерения сопротивления заземляющих устройств? Насколько мне известно, MIE-500 не предназначен для этого измерения.

    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Каким показаниям верить?
    Для проведения электроизмерения необходимо пользоваться теми электроизмерительными приборами, которые прошли поверку.

  3. #3
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    А разве этим прибором можно производить измерения сопротивления заземляющих устройств? Насколько мне известно, MIE-500 не предназначен для этого измерения.


    Для проведения электроизмерения необходимо пользоваться теми электроизмерительными приборами, которые прошли поверку.
    стр 4 каталог продукции фирмы sonel рис 2 измерение сопротивления заземляющего устройства (с помощью измерителя петли короткого замыкания)

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    с помощью измерителя петли короткого замыкания
    Насколько мне известно, при использовании этой методики невозможно получить реальных параметров сопротивления заземляющего устройства, а только приблизительные.

  5. #5
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Насколько мне известно, при использовании этой методики невозможно получить реальных параметров сопротивления заземляющего устройства, а только приблизительные.
    согласен, когда били штыри глубинного заземления замеры делали на каждом штыре через каждые 1,5м,с помощью MIE-500,очень хорошо виден прогресс изменения сопротивления.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    с помощью MIE-500
    А в протоколах какой прибор указывали?

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от сергей Посмотреть сообщение
    когда били штыри глубинного заземления замеры делали на каждом штыре
    Обычно делают так, хотя можно произвести расчет сопротивления контура заземления и не измерять через каждые 1,5 метра.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Вот перечень приборов и виды проводимых ими электроизмерений:

    1. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками
    М4107/01, MZC-300/303Е, MIE-500, Ф-4104, MIC-3, Ф-4103-М1, ЭК 0200, Ф 415

    2. Измерение удельного сопротивления земли
    М-416, Ф-4103-М1, ИКС-1(50)

    3. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов
    М-416, Ф-4103-М1, МRU-100/101

    4. Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок и электрооборудования напряжением до _____кВ.
    М4100/1-5, М-1101, МIС-1, Ф-4100, ЭС0202/1,2,3,-Г, MIC-3, Ф-4102/(1,2)-1М, MIC-2500

    5. Измерение сопротивления (тока) петли “фаза—нуль”
    М-417, МZС-300/303Е, MIE-500, Щ-41160, ЭК 0200, ЕР180

    6. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью
    Щ-41160, MZC-300/303Е, MIE-500, MZC-200(в дополнение)

    7. Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий
    ЛАТР-1, РНО-250, УТТ-5М(6М), НУ-2000(5000), НТ-12, секундомер

    8. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до ____кВ на срабатывание по току
    РТ-2048, САТУРН-М(1), ЛАТР-1, РНО-250, УТТ-5М(6М), НУ-2000(5000), НТ-12, секундомер.

    9. Измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов
    Ф-4101, Ф-4104, Р-333, Р-4833, Ф-4103-М1

    10. Измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей
    Ф-4101, Ф-4104, Р-333, Р-4833, Ф-4103-М1

    11. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до ___ кВ
    АИД-70, ИВК-2, УКД-70, АИИ-70
    До 1 кВ
    ЭС 0202/2-Г, ЭС 0210/3Г, Е6-24, MIC-2500

    12. Испытание электрических и механических средств индивидуальной и коллективной защиты
    САТУРН-М(1)

    13. Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжений и трансформаторов тока
    ЛАТР-1, РНО-250, вольтметр (мультиметр цифровой), амперметр (мультиметр цифровой), тр-р 220/12В (100ВА)

    14. Проверка напряжения и тока срабатывания приводов масляных выключателей
    ЛАТР-1, РНО-250, УТТ-5М(6М), НУ-2000(5000), НТ-12, секундомер

    15. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики
    САТУРН-М(1), ВЕГА-100 + миллиамперметр, ВЕГА-500, МRР-120, МRР-200, MIE-500

    16. Проверка устройств защитного отключения
    (ВЕГА-100 + миллиамперметр), ВЕГА-500, МRР-110, МRР-120, МRР-200

    17. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
    М-416, Ф-4103-М1, ИКС-1(50), МRU-100/101

    18. Проверка систем молниезащиты
    М-416, Ф-4103-М1, Ф-4104, МRU-100/101

    19. Отыскивание кабельных трасс, мест повреждения
    ПОИСК-210Д-2, ГК-210А2, КП-500, LKZ-700

  9. #9
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Хааа
    Согласна. Тогда лучше пустить горизонтальные заземлители, а то в скалах невозможно забить штыри. Можно конечно бурить, но такой электромонтаж встанет заказчику в копеечку.

  10. #10
    Man58
    Гость
    Уважаемые коллеги, помогите разобраться. Эксперимента ради было измерено сопротивление заземлителя двумя приборами - М416 и Ф4301. Один из них показал значение 0.2 ома, другой 9 ом. При этом активные сопротивления оба измеряют правильно, "поверка" произведенная по методике из паспорта М416 (схема из трех резисторов) дала верные результаты, сопротивления токового и потенциального электрода, напряжение и частота на зажимах Т1 Т2 укладывается в определенные в технических параметрах диапазоны. Откуда тогда такая разница при измерениях "на земле"?