baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Прокладка кабеля между полом и стеной

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Прокладка кабеля между полом и стеной

    Квартира в новострое,между стеной и полом, есть расстояние 0,5-1см,можно ли там проложить кабель для розеток.

  2. #2
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    между стеной и полом, есть расстояние 0,5-1см
    Виктор, это расстояние между стеной и деревянным полом?

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Электропроводка должна быть проложена параллельно кромке стены, но не в стыках строительных конструкций.

  4. #4
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    СНиП 3.05.06-85
    3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам.
    ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93)
    Электроустановки зданий
    ЧАСТЬ 5. ВЫБОР И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
    Глава 52. Электропроводки
    522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.
    522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Хотелось бы добавить, что электропроводка должна быть сменяемой. А проложить кабель в углубление с расстоянием между стеной и полом 0,5 - 1 см и обеспечить при этом сменяемость не представляется возможным, так как ни гофру ни короб туда не запихнуть. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    это расстояние между стеной и деревянным полом
    Это расстояние между стеной и бетоным полом.
    Цитата Сообщение от Наталья Посмотреть сообщение
    Электропроводка должна быть проложена параллельно кромке стены, но не в стыках строительных конструкций.
    Понял,спасибо
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Хотелось бы добавить, что электропроводка должна быть сменяемой.
    После строителей не удаеться не один кабель вытащить из гофры.Получаеться что уже не сменяемая электропроводка.Вопросы еще такие.1.В квартире будет натяжной потолок,как правильно в чем проложить кабель по потолку? 2.На кухне будет варочная панель газовая,электроподжих.Это нормально что будет используеться газ и электричество.?

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    После строителей не удаеться не один кабель вытащить из гофры.Получаеться что уже не сменяемая электропроводка.
    После строителей, в большинстве случаев, всю электропроводку необходимо поменять.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    1.В квартире будет натяжной потолок,как правильно в чем проложить кабель по потолку?
    Надо сделать скрытую электропроводку в пустотах перекрытий. Если нет возможности, то есть два варианта: первый - прокладывать кабель в металлических трубах или мет.коробах обладающих локализованной способностью; второй - отказаться от натяжных потолков и применить подвесные потолки из несгораемых материалов, тогда кабель можно проложить в гофрированной трубе. ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    2.На кухне будет варочная панель газовая,электроподжих.Это нормально что будет используеться газ и электричество.?
    Это нормально и не противоречит действующим требованиям.

  8. #8
    Виктор
    Гость
    Новострой, ванне из стены торчит желто-зеленная жила 6мм, ванна будет акрыловая, подводка к ней из металопластика.Стояки гвс,хвс пластик, что делать с жилой?.2 От щита прокинута линия Ф Н РЕ. от теплого пола,в коробку прокинут кабель 2 жилы+ металическая оплетка.Оплетку подключить к жиле РЕ ?

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ванне из стены торчит желто-зеленная жила 6мм
    Это проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Стояки гвс,хвс пластик, что делать с жилой?
    В пластиковые отводы от стояков гвс и хвс вставляют металлические вставки, к которым присоединяют проводники ДСУП. Установите распределительную коробку с шиной (КУП) на месте выхода из стены проводника желто-зеленого цвета 6 мм, и от этой шины проложите проводники до вставок в пластиковые трубы.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Оплетку подключить к жиле РЕ ?
    Оплетку требуется подключать к шине в коробке уравнивания потенциалов.
    ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
    Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
    Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения