    Достаточно ли одного ВРУ для жилого дома?

    Достаточно ли одного ВРУ для 6 этажного 4-х секционного жилого дома? Или необходимо ВРУ для каждой секции?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Схема электрической сети должна выбираться на стадии проектирования энергоснабжения исходя из требований обеспечения электробезопасности и надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Достаточно ли одного ВРУ или необходимо ВРУ для каждой секции?
    Если один ввод, то и ВРУ должно быть одно.
    СП 31-110-2003, 7.2 Количество вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения. В жилых домах ВРУ рекомендуется размещать в средних секциях.

  3. #3
    Владимир 75
    Гость
    ГОСТ 51732-200 ограничивает ВРУ до токов 630А.
    Тогда такой вопрос. Если суммарный ток жилого дома 800-1000А.
    Разбивать лучше на два ВРУ? Или называть ГРЩ и ставить панели ЩО70 и делать всего один ГРЩ?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    Если суммарный ток жилого дома 800-1000А.
    Разбивать лучше на два ВРУ? Или называть ГРЩ и ставить панели ЩО70 и делать всего один ГРЩ?
    Данный ГОСТ Р51732-2001 устанавливает ограничительную номенклатуру ВРУ, достаточную для удовлетворения 90% потребителей при массовом строительстве жилых и общественных зданий. В соответствии с указаниями ГОСТ Р51732-2001, максимальный ток ввода этих устройств не должен превышать 630 А, а ток отходящих линий – 250 А. В зданиях, где такое ВРУ по своим параметрам не проходят, используют ГРЩ, которые выполняются по индивидуальному проекту или на базе ЩО 70.

  5. #5
    Владимир 75
    Гость
    Да я читал рекомендации Шалыгина на счет ГРЩ и ВРУ.
    Вот интересно услышать мнение других форумчан. Бить или нет на два ВРУ, или ставить панели ЩО70?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    Бить или нет на два ВРУ, или ставить панели ЩО70?
    Я бы установил одно ВРУ (ГРЩ) по индивидуальному проекту.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Владимир 75, а каким образом Вы хотели разбить на два ВРУ и какой в этом смысл? Меня интересует техническая сторона.

  8. #8
    Владимир 75
    Гость
    Дом четырехсекционный, два ВРУ, каждая на две секции, и соответственно четыре кабеля от ТП.
    Это техническая сторона.
    Хотя мне проще сделать один ГРЩ.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    Дом четырехсекционный, два ВРУ, каждая на две секции, и соответственно четыре кабеля от ТП
    Если в доме есть дополнительные помещения под ВРУ, а так же проложено от ТП или планируется проложить 4 кабеля, то конечно можно, но экономически не целесообразно.
    Цитата Сообщение от Владимир 75 Посмотреть сообщение
    Хотя мне проще сделать один ГРЩ
    Владимир 75, я думаю, что Вы правильно считаете. Я так понял, что Вы проектировщик и рассматриваете все варианты. Думаю, что с одним ВРУ будет самый оптимальный вариант, хотя можно в каждую секцию завести ввод и установить ВРУ. Но сразу напрашивается вопрос: зачем? какая необходимость?

  10. #10
    Владимир 75
    Гость
    Спасибо за ответы. Мне, главное было услышать мнение форумчан.