Тема: Имеет ли право на существование такая схема?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Gorrion
    Гость

    Вопрос Имеет ли право на существование такая схема?

    Пожалуйста, скажите возможно ли применение такого варианта расщепления pen проводника(в система ТN-C)? Реле напряжения сработает если оборвется ноль и отключит всю цепь после контактора, что предотвратит появление потенциала на корпусах зануленных потребителей. Однако в цепи pe-проводника есть коммутационный аппарат, что противоречит пуэ..
    Сама схема схема.JPG жду Ваших комментариев

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Gorrion Посмотреть сообщение
    Однако в цепи pe-проводника есть коммутационный аппарат, что противоречит пуэ
    Если понимаете, что PEN и РЕ разрывать нельзя, так зачем придумывать новые схемы в нарушение требований ПУЭ?

  3. #3
    Gorrion
    Гость
    так скажем данная схема (с контактором) обеспечивает большую безопасность при обрыве нуля, чем без него, когда корпуса всех зануленых приборов окажутся по напряжением..

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Gorrion Посмотреть сообщение
    так скажем данная схема (с контактором) обеспечивает большую безопасность при обрыве нуля
    Установите повторное заземление на вводе электроустановки и не забудьте проверить повторное заземление PEN на опоре ВЛ, тогда Вам не придется придумывать схемы, которые противоречат требованиям ПУЭ.

  5. #5
    Gorrion
    Гость
    Станислав, да это понятно, что при разветлении pen на pe и n требуется повторное заземление, но как быть допустим когда в старом много квартирном доме система tn-c и повторное заземление сделать не возможно, а требуется заземлить(занулить электроприемники)? оставить двухпроводку с использованием узо? или есть еще варианты?

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Gorrion Посмотреть сообщение
    но как быть допустим когда в старом много квартирном доме система tn-c и повторное заземление сделать не возможно
    Если собственники не хотят перевести систему заземления TN-C в TN-C-S, то пущай сидят без стиральных, посудомоечных и других машин и агрегатов.
    Цитата Сообщение от Gorrion Посмотреть сообщение
    оставить двухпроводку с использованием узо? или есть еще варианты?
    Этот вопрос уже обсуждался на форуме много раз. Читайте тему Можно ли установить УЗО в системе TN-C?

  7. #7
    Gorrion
    Гость
    Станислав, спасибо.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Кто Вам сказал такую чушь? Это Вы сами придумали разорвать РЕ проводник, чтобы обеспечить безопасность или кто-то подсказал? Читайте ПУЭ и не выдумывайте "колесо".