baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Допускается ли пайка PE-проводника?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    селянин
    Гость

    Допускается ли пайка PE-проводника?

    Как правильно провести PE-проводник от ВРУ до эл.приемника (группы розеток), допускается ли его пайка в распределительных коробках, или он должен быть цельным? Извините если вопрос не корректен, с вопросами монтажа не сталкивалься серьезно, а в сельской местности кто во что ... Пытаюсь сделать электричество на "селе" безопасным. Заранее благодарен.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Как правильно провести PE-проводник от ВРУ до эл.приемника (группы розеток), допускается ли его пайка в распределительных коробках, или он должен быть цельным?
    Прокладываете кабель розеточной групповой линии от ВРУ до распаечной коробки, а от неё до розеток. Не обязательно паять, можно соединять при помощи сжимов или сварки. Главное условие, чтобы присоединение РЕ-проводника было выполнено отдельным ответвлением, так как шлейфование запрещено. ПУЭ, п. 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
    п. 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.

  3. #3
    селянин
    Гость

    можно соединять при помощи сжимов или сварки

    Спасибо! Теперь "проясняется" что-то по вопросам монтажа. Если разрешите еще вопрос. ГЗШ перенес к ванной комнате, соединил с PE-шиной ВРУ проводом ПВ1*6, такой перенос возможен?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ГЗШ перенес к ванной комнате
    Главная заземляющая шина должна располагаться во ВРУ, в отдельных случаях она может быть расположена рядом с ВРУ. ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    соединил с PE-шиной ВРУ проводом ПВ1*6, такой перенос возможен?
    Шина РЕ во ВРУ и есть ГЗШ, а то что Вы установили в ванную комнату называется КУП (коробка уравнивания потенциалов). Шину КУП соединяют с шиной РЕ при помощи РЕ-проводника. В Вашем случае для дополнительной системы уравнивания потенциалов самое оптимальное будет прокладка от ГЗШ до КУП проводником сечением 6 мм2. ПУЭ, п. 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
    1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    а то что Вы установили в ванную комнату называется КУП
    Спасибо! Все предельно ясно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения