Спасибо! Теперь "проясняется" что-то по вопросам монтажа. Если разрешите еще вопрос. ГЗШ перенес к ванной комнате, соединил с PE-шиной ВРУ проводом ПВ1*6, такой перенос возможен?
Спасибо! Теперь "проясняется" что-то по вопросам монтажа. Если разрешите еще вопрос. ГЗШ перенес к ванной комнате, соединил с PE-шиной ВРУ проводом ПВ1*6, такой перенос возможен?
Главная заземляющая шина должна располагаться во ВРУ, в отдельных случаях она может быть расположена рядом с ВРУ. ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Шина РЕ во ВРУ и есть ГЗШ, а то что Вы установили в ванную комнату называется КУП (коробка уравнивания потенциалов). Шину КУП соединяют с шиной РЕ при помощи РЕ-проводника. В Вашем случае для дополнительной системы уравнивания потенциалов самое оптимальное будет прокладка от ГЗШ до КУП проводником сечением 6 мм2. ПУЭ, п. 1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты. Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.