Есть помещение с подвесным потолком перекрытое сэндвич-панелью. Кабель ВВГнг-LS. Как его проложить? В трубе открыто за потолком, просто открыто или поверх потолка?
Есть помещение с подвесным потолком перекрытое сэндвич-панелью. Кабель ВВГнг-LS. Как его проложить? В трубе открыто за потолком, просто открыто или поверх потолка?
Чтобы ответить на Ваш вопрос, надо знать к какой группе горючести относятся данные сэндвич панели. Если негорючие, то можно проложить за подвесным потолком в гофрированной трубе или непосредственно по негорючим основаниям с условием обеспечения сменяемости электропроводки. Но следует учитывать, что под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
ПУЭ, п. 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* - в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
Если разговор идет о скрытой электропроводке, то обязаны проложить кабель в металлических трубах или обложить кабель несгораемым материалом со всех сторон.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
7.1.38.* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.