Тема: Как проложить кабель ВВГнг-LS за подвесным потолком?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть помещение с подвесным потолком
    Перекрытие- дерево- , обработанное "противопожарниками, СПЕЦ. СОСТАВОМ (заключение по оплате услуг), переносится ли данное перекрытие в категорию несгораемое?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    переносится ли данное перекрытие в категорию несгораемое?
    Обработка дерева противопожарным составом не переводит само дерево в несгораемое основание, а только на короткое время увеличивает время возгорания обработанного деревянного основания. Обратите особое внимание, на то, что обрабатывать противопожарным составом надо ежегодно.

  3. #3
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Обработка дерева противопожарным составом не переводит само дерево в несгораемое основание, а только на короткое время увеличивает время возгорания обработанного деревянного основания
    Перекрытие имеет так называемые балки, они выступают над уровнем основного перекрытия на 10 см, укрепляю на балках асбест, или что-то негорючее толщиной 1 см и в стороны от кабеля по 10 см и я пожаробезопасен?

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    укрепляю на балках асбест, или что-то негорючее толщиной 1 см и в стороны от кабеля по 10 см
    Если разговор идет о скрытой электропроводке, то обязаны проложить кабель в металлических трубах или обложить кабель несгораемым материалом со всех сторон.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    и я пожаробезопасен?
    2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
    2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т.п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
    7.1.38.* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.

  5. #5
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    и я пожаробезопасен?
    +металлорукав.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    +металлорукав
    А вот скрыто прокладывать кабель в металлорукаве в пустотах строительных конструкций из сгораемых материалов запрещено, только в металлических трубах обладающих локализационной способностью или обложить кабель сплошным слоем несгораемого материала, как описано выше. Если человек не хочет заморачиваться с металлическими трубами, а решил обложить кабель несгораемым материалом, то не обязательно применять металлорукав, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки, достаточно будет гофрированной трубы ПВХ. Дёшево и сердито.

  7. #7
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Есть помещение с подвесным потолком перекрытое сэндвич-панелью. Кабель ВВГнг-LS. Как его проложить? В трубе открыто за потолком, просто открыто или поверх потолка?
    Ознакомтесь с ТЕХНИЧЕСКИМ ЦИРКУЛЯРОМ № 7/2004 "О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках", если не найдете, пишите - выложу.