baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Какой вводной кабель проложить в квартиру?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Дмитрий
    Гость

    Какой вводной кабель проложить в квартиру?

    Здравствуйте!Хотели сделать новый ввод в квартиру(дом пятиэтажный).Что установлено:алюминий 2,5 кв.,пакетник 16А ,счётчик С-505 40А ,старые(чёрного цвета) автоматы 10А. Хотели бы поставить вводной двухполюсной автомат 25А, счётчик оставим тот же, медный NYM 6 кв., который уходит после счётчика в квартиру в распределительный щит. Ориентировочно нагрузка будет 8-10кВТ. Можно ли произвести такой монтаж.Спасибо

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Хотели бы поставить вводной двухполюсной автомат 25А
    А какая система заземления у Вас в доме, TN-C или TN-C-S?
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    медный NYM 6 кв.
    Проложите ВВГнг-LS, а не NYM.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    который уходит после счётчика в квартиру в распределительный щит.
    Надо получить разрешение на проведение таких электромонтажных работ у энергетической компании или у управляющей компании.

  3. #3
    Дмитрий
    Гость
    с заземлением не знаю,почему ВВГ?(из-за того,что на NYM нет маркировки?),ходили в ДЭЗ(т.к внутренними сетями вроде они заведуют) но электрик уперся и ничего,кроме "так не делается" и "зачем вам медь" от него не добились,и ещё отказался менять подвод на счётчик и потребовал письменного распоряжения,хотя я был в мосэнерго и они не возражали,только в этот день или на следующий надо было придти и написать заявление на опломбировку и больше ничего

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    с заземлением не знаю
    Надо обязательно узнать, так как если у Вас двухпроводная (четырехпроводная) система, то есть TN-C, устанавливать двухполюсный аппарат защиты запрещено. Если у Вас с заземляющим проводником (трехпроводная/пятипроводная), тогда у Вас система заземления TN-C-S, следовательно Вы можете установить двухполюсный аппарат защиты. ПУЭ, п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    почему ВВГ?(из-за того,что на NYM нет маркировки?)
    Я написал кабель не распространяющий горение и с пониженным дымовыделением, а Вы хотите проложить обычный кабель, который не имеет таких характеристик.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    но электрик уперся и ничего,кроме "так не делается" и "зачем вам медь" от него не добились
    Покажите ему требования ПУЭ, п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    и ещё отказался менять подвод на счётчик и потребовал письменного распоряжения,хотя я был в мосэнерго и они не возражали
    Это он сказал правильно, так как не имеет право снимать с приборов учета пломбы. Такое разрешение можно получить только у энергоснабжающей организации.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    только в этот день или на следующий надо было придти и написать заявление на опломбировку и больше ничего
    Вам надо зайти к ним или позвонить и сказать, что собираетесь менять вводной кабель, если потребуется, то написать письменное заявление.

  5. #5
    Дмитрий
    Гость
    Макс,предположим определились с заземлением,получили письменное разрешение в мосэнерго на срыв пломбы,(насчёт NYM категорично? электрик по этому поводу ничего не сказал), показали требования ПЭУ- могут ли быть ещё какие-нибудь препятствия к монтажу? Но такое впечатление,что ему просто не хочется всем этим заниматься(тем более что это по заявке,а не в карман)В конце разговора вообще приплёл какую-то комиссию,которая якобы ходит по подъездам и инспектирует состояние проводки и что за такой монтаж у нас у всех будут неприятности.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    электрик снял пакетник и после отказавшись ставить медь
    Чем он мотивировал свой отказ?
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    поставил назад в щит два однополюсных автомата: на "нуле" стоит 16А,на "фазе"-25А. Стоит ли ему на это указать?
    То, что сделал Вам электрик, является грубейшим нарушением требований ПУЭ, и очень небезопасно. Ведь при отключении автомата, который установлен на N-проводнике, электрооборудование остается под напряжением. Срочно обяжите электрика демонтировать автоматический выключатель с N-проводника. Если он откажется, то скажите, что обратитесь с иском в суд на действия управляющей компании, которые ухудшают электробезопасность и могут повлечь за собой поражение членов семьи электрическим током. Публикую Вам пункты требований ПУЭ, на которые необходимо сослаться:
    п. 3.1.18. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
    п. 6.6.28. В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    предположим определились с заземлением
    Советую срочно определиться с системой заземления, от этого зависит построение безопасной схемы энергоснабжения квартиры.

  7. #7
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Это он сказал правильно, так как не имеет право снимать с приборов учета пломбы. Такое разрешение можно получить только у энергоснабжающей организации.
    Сегодня был в Мосэнерго и там ещё раз сказали:вскрываете счётчик,производите замену проводов,приходите снова к нам(в Мосэнерго),оплачиваете 500 р. за опломбирование.всё.и ни каких письменных распоряжений они на руки не дают. И специалист сказал на этот вопрос, что это "отсебятина" электрика ДЭЗа.И я не знаю,обращаться ли в ДЭЗ вообще? На мой вопрос о типе системы заземления в доме,электрик сказал:"а зачем вам эта информация"-назревает наверное главный вопрос:а электрик ли он?

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Сегодня был в Мосэнерго и там ещё раз сказали:вскрываете счётчик,производите замену проводов,приходите снова к нам(в Мосэнерго),оплачиваете 500 р. за опломбирование.всё.и ни каких письменных распоряжений они на руки не дают.
    Вскрытие прибора учета должно быть актировано. Акт должны выдать в управляющей компании, где будут записаны последние показания счетчика, дата снятия пломбы.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    И специалист сказал на этот вопрос, что это "отсебятина" электрика ДЭЗа.И я не знаю,обращаться ли в ДЭЗ вообще?
    А почему не обратитесь за этой услугой в энергоснабжающую компанию, они тоже могут вскрыть прибор учета, поменять провода и сразу опломбировать. Не вижу проблем.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    На мой вопрос о типе системы заземления в доме,электрик сказал:"а зачем вам эта информация"-назревает наверное главный вопрос:а электрик ли он?
    Скорее всего он сам не знает и не разбирается. В таком случае Вам необходимо вызвать к себе специалиста, который сможет определить систему заземления электроустановки. Есть ещё один вариант, пообщайтесь с главным инженером или мастеров управляющей компании, они должны быть специалистами в этой области, хотя не факт.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    насчёт NYM категорично? электрик по этому поводу ничего не сказал
    Вам требуется проложить кабель с индексом НГ, NYM такого индекса не имеет. Кабель NYM имеет "подмоченную" репутацию. Прокладывайте ВВГнг-LS и не ломайте себе голову. Если электрик Вам посоветовал проложить алюминиевый кабель, то с его профессионализмом всё ясно. СП 31-110-2003, п. 14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
    - за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    могут ли быть ещё какие-нибудь препятствия к монтажу?
    В энергоснабжающей компании могут потребовать предоставить им новую однолинейную схему, так как Вы собираетесь модернизировать электроснабжение квартиры и увеличить разрешенную потребляемую мощность.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    В конце разговора вообще приплёл какую-то комиссию,которая якобы ходит по подъездам и инспектирует состояние проводки и что за такой монтаж у нас у всех будут неприятности.
    Если самостоятельно, без разрешения энергоснабжающей компании, установить вводной автоматический выключатель номиналом 25 А, то могут возникнуть проблемы. Обязательно обратитесь к ним с официальным заявлением, тогда в будущем проблем не будет.

  10. #10
    Дмитрий
    Гость
    спасибо за все советы!!!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения