Надо обязательно узнать, так как если у Вас двухпроводная (четырехпроводная) система, то есть TN-C, устанавливать двухполюсный аппарат защиты запрещено. Если у Вас с заземляющим проводником (трехпроводная/пятипроводная), тогда у Вас система заземления TN-C-S, следовательно Вы можете установить двухполюсный аппарат защиты. ПУЭ, п. 7.1.21. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Я написал кабель не распространяющий горение и с пониженным дымовыделением, а Вы хотите проложить обычный кабель, который не имеет таких характеристик.
Покажите ему требования ПУЭ, п. 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Это он сказал правильно, так как не имеет право снимать с приборов учета пломбы. Такое разрешение можно получить только у энергоснабжающей организации.
Вам надо зайти к ним или позвонить и сказать, что собираетесь менять вводной кабель, если потребуется, то написать письменное заявление.





Ответить с цитированием