baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проверка правельности соединения проводов

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Max324
    Гость

    Проверка правельности соединения проводов

    Как проверить правельность и непрерывность соединения проводов в квартире ? (фаза, РЕ, ноль) Срабаотывание УЗО и автомата ?

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    Как проверить правельность и непрерывность соединения проводов в квартире ? (фаза, РЕ, ноль) Срабаотывание УЗО и автомата ?
    Не совсем понятен вопрос. Вы хотите проверить старую проводку или вновь смонтированную? Если все розетки работают нормально, значит и фаза и ноль поступают. Если перемкнуть ноль и землю-должно сработать УЗО. Значит и PE проводник в норме. (Это простая проверка.) А вообще, для проверки УЗО и автоматов защиты существуют специальные приборы. Покупать их дорого, лучше позвонить в любую электролабораторию, и они все проверят. Да заодно и протокол составят по форме.

  3. #3
    Max324
    Гость
    вновь смонтированную проводку. Вы имеете ввиду ходить по всем розеткам с каким-нить бытовым прибором ? Есть ли какая-то другая альтернатива ? Фазу - понятно, можно индикатором проверить, а остальное ? и не токо розетки, но и освещение

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    вновь смонтированную проводку. Вы имеете ввиду ходить по всем розеткам с каким-нить бытовым прибором ? Есть ли какая-то другая альтернатива ? Фазу - понятно, можно индикатором проверить, а остальное ? и не токо розетки, но и освещение
    Да, Вы правильно поняли. Самый простой способ - проверить каждую розетку и светильник лично. (За одно, будете знать от какого автомата что работает, если нет маркировки в щите). Как я написал выше- PE то-же сможете проверить. А вот автоматы коротить на срабатывание не советую. Только лаборатория.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    Как проверить правельность и непрерывность соединения проводов в квартире ? (фаза, РЕ, ноль)
    Непонятно в вопросе непрерывность (фаза, РЕ, ноль). Если говориться об обрывах, то проверить можно даже контрольной лампой. А если разговор идёт о шлейфовании, то запрещено шлейфовать РЕ провод, а остальные разрешено.

    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    Срабаотывание УЗО
    Есть на УЗО кнопка ТЕСТ. А вообще УЗО проверяют приборами, например MIE-500.
    Цитата Сообщение от Max324 Посмотреть сообщение
    Срабаотывание автомата ?
    Чтобы узнать о работоспособности автоматических выключателей их прогружают трансформаторами.
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Покупать их дорого, лучше позвонить в любую электролабораторию, и они все проверят. Да заодно и протокол составят по форме.
    Это точно.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения