В этажном щите стоят два автомата по 25 А, какой кабель использовать для ввода, можно ли заменить два автомата на один 50 А самостоятельно? Хочу сделать в квартире дополнительный щиток.
В этажном щите стоят два автомата по 25 А, какой кабель использовать для ввода, можно ли заменить два автомата на один 50 А самостоятельно? Хочу сделать в квартире дополнительный щиток.
На газовую плиту такого сечения не требуется, достаточно 2.5 мм2.
На электроплиту требуется прокладывать кабель сечением не менее 6 мм2. СП 31-110-2003, п. 9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Обслуживает ЖКХ, обратился к ним, пришел дядя и сказал, что ему все по фиг, ставь хоть 100 А, но кабель от счетчика 4 мм. кв. и смысла нет ставить 100 А, про распределительные (от ВРУ до этажных щитов) линии выше писал, вопрос каким кабелем теперь ввод сделать, распределительные линии менять не будут. А про 2,5 и 25 А это я все понимаю.
плита газовая, каким кабелем должны сделать ввод в квартиру (не на плиту) и можно ли мне сделать щиток в квартире?
Если один из двух АВ вводной- Категорически НЕТ! Так как это будет НЕЗАКОННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ. А это карается до 80 т. руб или до 2 лет согласно ч. 1 ст. 165 Уголовного кодекса РФ (причинение ущерба собственнику путем обмана).
Если после счетчика- не соблюдение селективности.
Автоматы стоят параллельно после счетчика, т.е. один на одну группу (малая комната + кухня + санузел) второй на другую (большая комната + прихожая), сейчас ввод выполнен от одного автомата кабелем 2х2,5 (медь) на вся квартиру, второй автомат пустой, это сделали прошлому хозяину после повреждения вводного старого кабеля в этажном щите.