Тема: Какой кабель использовать для ввода в квартиру?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    В этажном щите стоят два автомата по 25 А, какой кабель использовать для ввода
    если плита газовая 3*6. если электро3*10
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    можно ли заменить два автомата на один 50 А
    Нет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если плита газовая 3*6.
    На газовую плиту такого сечения не требуется, достаточно 2.5 мм2.
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    если электро3*10
    На электроплиту требуется прокладывать кабель сечением не менее 6 мм2. СП 31-110-2003, п. 9.2. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.