    Как правильно нужно опрессовывать медный мягкий многожильный кабель?

    Как правильно нужно опрессовывать медный мягкий многожильный кабель типа КГ- 95 силовой? Раньше, насколько я помню, мы жилы сначала лудили затем опрессовывали.А сейчас приезжают “специалисты” очищают провод от изоляции, вставляют наконерник и опрессовывают. В результате у нас выгорела одна фаза и.т.д.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    В результате у нас выгорела одна фаза
    Скорее всего они не опрессовали должным образом. Необходимо опрессовывать наконечник в двух местах, а они слабо обжали наконечник в одном месте.

  3. #3
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Раньше, насколько я помню, мы жилы сначала лудили затем опрессовывали
    Лудили для того, чтобы избежать окисление проводников. Сейчас в свободной продаже есть наконечники лужёные, медные, алюминиевые и комбинированные.

  4. #4
    Светлана
    Гость
    Провода в резиновой изоляции, как правило, сильно окислены, проволоки жил потемневшие, видимо из-за наличия серы в резине. Идеальный вариант - распушить и зачистить каждую проволоку жилы, но это крайне трудоёмко

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    распушить и зачистить каждую проволоку жилы, но это крайне трудоёмко
    Есть какие-то химикаты (кислота), которые снимают за считанные секунды всё окисление.

  6. #6
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Есть какие-то химикаты (кислота), которые снимают за считанные секунды всё окисление.
    Конечно есть, но сие чревато (капиллярным эффектом затечёт глубоко под изоляцию: дальше - как "повезёт"

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    капиллярным эффектом затечёт глубоко под изоляцию
    Специалист обязан выбрать самый надёжный способ соединения. Если ему интересно зачищать каждую жилу, то никто не против будет. Если он может снять безопасно для изоляции и проводников другим способом, то это только приветствуется. Главное обеспечить надёжное соединение наконечника и проводника.

  8. #8
    Светлана
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Специалист обязан ....
    Да не осталось их почти, специалистов, главное сейчас деньги, да побольше, да побыстрей, не качество. Иногда и скрутка может оказаться в плане переходного сопротивления и его долговременной стабильности лучше халтурного, но зато соотв. формальным нормам соединения

  9. #9
    Светлана
    Гость
    Вы поняли верно. Многоркатно наблюдала подобные соединения выполненные десятки лет назад, до сих пор они идеальны, прелесть. И старая изолента(синяя, пластиковая) на них между прочим по свойствам(визуально-тактильным, как насчет сопротивления не знаю, не исследовала) будто только что с завода, а современная через несколько месяцев в осклизлую дрянь превращается.

  10. #10
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Светлана Посмотреть сообщение
    а современная через несколько месяцев в осклизлую дрянь превращается
    Сейчас даже в деревнях не пользуются изолентой, для этого существуют термоусаживаемые трубки.

прочая информация