    Установить квартирный распределительный щит

    Хочу установить в квартире распределительный щит, спрятав его во встроенный шкаф, допускается ли это делать? Квартирный щит нужен, чтобы в нем разместить автоматы и узо, т.к. в этажном места нет.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Хочу установить в квартире распределительный щит, спрятав его во встроенный шкаф, допускается ли это делать?
    Я бы не советовал Вам устанавливать силовой щит в встроенный шкаф, для этого можно найти другое более подходящее место на стене рядом с входной дверью.
    ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации
    60. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
    - размещать (складировать) у электрощитов горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

  3. #3
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    размещать (складировать) у электрощитов горючие
    Про минимальное расстояние не сказано. Отодвинуть немного от щита горючие материалы и вещества и все? Кто придет в квартиру проверять, где щиток стоит? вот план квартиры куда еще можно щиток установить?план квартиры.jpg

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    вот план квартиры куда еще можно щиток установить?
    А кто мешает установить слева или справа от входной двери аккуратный бокс типа ABB? Места вдоволь.
    Проштробить немного и порядок. (Если этажный щит находится справа от двери за стеной, следите, чтобы в него не выйти при штроблении)
    А Владимир правильно указал, во встроенный шкаф лучше не ставить. И обслуживать сложно, и ППБ не соблюдаются.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Хитрый, какой дом у Вас? Панельный или кирпичный?
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    вот план квартиры куда еще можно щиток установить?
    Я бы установил справа от входной двери.

  6. #6
    Хитрый
    Гость
    Справа толщина стены не внушает доверия, потом там шкаф планируется (не встроенный) длинной до проема. Слева газ вводится.
    Изображения

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Справа толщина стены не внушает доверия
    Вы не ответили на вопрос о конструкции стен. Я сомневаюсь, что у Вас толщина внешней стены 10 см.
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Слева газ вводится.
    Так вводить газовые трубы запрещено. Трубы вводя непосредственно в помещение кухни, а не через всю квартиру прокладывают.

  8. #8
    Хитрый
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Вы не ответили на вопрос о конструкции стен
    Стены панельные. Толщина маленькая, т.к. этажный щиток утоплен (в нише) в стену.
    Газ так введен. Раньше видимо можно было. 1987 года дом.

  9. #9
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Стены панельные. Толщина маленькая, т.к. этажный щиток утоплен (в нише) в стену.
    Газ так введен. Раньше видимо можно было. 1987 года дом.
    Ну, что можно посоветовать? В самом правом углу прихожей можно установить. А планируемый шкаф до стены не доводить. Тумбочку спланировать что-ли.
    Лучше, когда Ваш щит открытым будет.

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Хитрый Посмотреть сообщение
    Стены панельные. Толщина маленькая, т.к. этажный щиток утоплен (в нише) в стену.
    Штробить несущие стены запрещено.

прочая информация