baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Кабель для прокладки в жилом доме

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Вадим
    Гость

    Кабель для прокладки в жилом доме

    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли выполнить скрытою прокладку кабеля в жилом доме кабелем ВВГ в ПВХ трубе или нужен ВВГнг?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Вадим Посмотреть сообщение
    можно ли выполнить скрытою прокладку кабеля в жилом доме кабелем ВВГ в ПВХ трубе или нужен ВВГнг?
    Обязательно требуется прокладывать кабель не распространяющим горение, это требование прописано в ППБ 01-03, 285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.

  3. #3
    dielektrik
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    Обязательно требуется прокладывать кабель не распространяющим горение, это требование прописано в ППБ 01-03, 285. Не разрешается при проведении реконструкции или ремонта применять кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.

    ППБ 01-03 утратил силу

  4. #4
    Виктор
    Гость
    Кабель к бетоной стене будет прикреплен дюбель-хомутами,можно ли под один дюбель-хомут засунуть 4 кабеля?,проложить пучком,кабель ВВГ-нг-лс.

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    можно ли под один дюбель-хомут засунуть 4 кабеля?
    Можно, но с соблюдением требований ПУЭ, п. 2.1.16. В пучке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
    Допускается прокладка цепей аварийного (эвакуационного) и рабочего освещения по разным наружным сторонам профиля (швеллера, уголка и т.п.).

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Через стену толщиной 45см,можно в одном отверствии протянуть 4 кабеля ВВГ-нг-лс сечением 3*2,5мм2 отверстивие диаметром 20мм.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    отверстивие диаметром 20мм
    Увеличьте размер отверстия в стене и обеспечьте сменяемость прокладываемых кабельных линий.

  8. #8
    dielektrik
    Гость
    СП 31-110-2003
    14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 07.12.2012 в 23:37.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения