Тема: Как выполнить контур заземления?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как выполнить контур заземления?

    Я построил дом, участок 10 соток. На участке кроме дома и вагончика пока еще ничего нет. Сейчас делаю внутри дома разводку электропроводки и устанавливаю щит. Скажите, как правильно выполнить контур заземления? Из каких материалов и где его надо вбивать? Можно ли вбить металлическую трубу рядом с домом и считать, что это и есть контур заземления? А то мне соседи говорят, что все так делают.

  2. #2
    Светлана
    Гость
    трубу?) какой же это контур, это фактически точка.
    Хотя если труба диаметром метра 3, то почему бы нет))
    Как минимум три трубы разнесённых треугольником надо, соединенных вместе. Вообще от грунта сильно зависит.

  3. #3
    Дмитрий
    Гость
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Я построил дом, участок 10 соток. На участке кроме дома и вагончика пока еще ничего нет. Сейчас делаю внутри дома разводку электропроводки и устанавливаю щит. Скажите, как правильно выполнить контур заземления? Из каких материалов и где его надо вбивать? Можно ли вбить металлическую трубу рядом с домом и считать, что это и есть контур заземления? А то мне соседи говорят, что все так делают.

    Вообще делают так:
    1) С угла дома копается траншея в виде треугольника со стороной 2м глубиной два штыка лопаты и шириной в ширину штыка.
    2) По углам на дно вбиваются электроды (уголок с полкой 45-50мм и длиной 2.5-3м заостряется болгаркой и вбивается перфоратором или кувалдой, если использовать круглые стержни (не путать с рифленкой) их диаметр должен быть не менее 16мм)
    3) Электроды соединяются стальной полосой 4х40мм при помощи сварки. Если возникает необходимость наращивания полосы, то соединяем в нахлест сваркой. проварка делается со всех четырех сторон нахлест должен быть не меньше 10см.Сварное соединение сразу, пока горячее заливается против коррозии мастикой или битумом. Полоса заходит в дом и приходит на ГЗШ (медная пластина с отверстиями под болтовое соединение проводов).
    4) Траншея закапывается.
    Такое устройство в нашей полосе дает всегда хорошие результаты по заземлению. Если нет измерительных приборов, заземление можно проверить обыкновенной лампочкой. подключив ее между ГЗШ и фазой, она должна гореть ровно с хорошим накалом.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Контур заземления выполняется обычно из стальных уголков размером 50 х 50 х 5 мм и стальной полосы 40 х 4 мм. Стальные уголки забивают в землю вертикально в виде треугольника на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Затем при помощи сварки соединяют между собой вбитые вертикальные заземлители стальной полосой 40 х 4 мм. Стальную полосу прокладывают до ГЗШ (главная заземляющая шина), либо выводят на стену дома и устанавливают распаечную коробку, от которой прокладывают заземляющий проводник до главной заземляющей шины (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ). В качестве заземляющего проводника обычно применяют провод ПВ-1 сечением не менее 1О мм2 или неизолированный медный провод того же сечения. Стальную полосу необходимо прокладывать в земле на глубине не менее 0,5 метра. Стальные уголки, вбитые в землю, называются вертикальными заземлителями, а стальная полоса называется горизонтальным заземлителем.

    Можно ещё воспользоваться модульным штыревым контуром заземления. Этот способ более удобный и эффективный в плане монтажа, да и гарантийный срок эксплуатации намного выше чем у контура заземления из уголков и труб, так как заземлители изготовлены из омеднённых штырей.


    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Если нет измерительных приборов, заземление можно проверить обыкновенной лампочкой
    Интересно, как вы собираетесь вписать в протокол технического осмотра показания измерения сопротивления заземляющих устройств при помощи лампочки?

  5. #5
    Дмитрий
    Гость
    Интересно, как вы собираетесь вписать в протокол технического осмотра показания измерения сопротивления заземляющих устройств при помощи лампочки?[/QUOTE]

    Просто заземление проверяется всегда, а не всегда пишется протокол, например когда человек делает заземление для себя ему нужен не протокол, ему нужно заземление

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    когда человек делает заземление для себя ему нужен не протокол, ему нужно заземление
    Во всех случаях необходимо проверять сопротивление заземляющих устройств при помощи электроизмерительных приборов прошедших ежегодную поверку. Тогда не будут возникать сомнения. ИМХО.

  7. #7
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Можно ещё воспользоваться модульным штыревым контуром заземления
    Станислав! Может быть расскажите подробнее о том, как выполнить монтаж модульно-штыревого заземления?

  8. #8

  9. #9
    -саня
    Гость

    Контур заземления для цеха

    всем доброго дня! попросили сделать эл.проводку во вновь построенном производственном цехе у частника,попросил проект и ненашёл ни слова о контуре заземления,хозяин объекта об этом да и вообще об электрике .....раньше я такой работой незанимался,делал проводку в квартирах и частных домах.Вижу здесь масса спецов в электрике поэтому вопрос к знатокам должно ли в проекте что то быть о ЗУ ? вот проект цеха пока без силовой части только освещ.и розеточная сеть и вводной ЩР,мощность с остальным эл.оборудованием будет ну скажем 70 квт,зависят ли размеры контура от размеров и мощности здания? На проекте сип указан неправильно будет 3х95+1х70 ,цех где то 11м.ширина 50м.длина
    Изображения

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от -саня Посмотреть сообщение
    должно ли в проекте что то быть о ЗУ ?
    Обязательно в проекте должен быть раздел, посвящённый повторному заземлению PEN-проводника с расчётами и описанием конструкции заземляющего устройства. На Ваших схемах не указана точка разделения PEN, нет шин N и PE, нет разделения PEN, нет контура заземления.
    Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87
    "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
    14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать:
    к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите;


    Цитата Сообщение от -саня Посмотреть сообщение
    ависят ли размеры контура от размеров и мощности здания?
    Конечно зависит, требуется произвести расчёты и на их основании вносить в проект все необходимые технические решения и конструктивные особенности.

прочая информация