Контур заземления выполняется обычно из стальных уголков размером 50 х 50 х 5 мм и стальной полосы 40 х 4 мм. Стальные уголки забивают в землю вертикально в виде треугольника на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга. Затем при помощи сварки соединяют между собой вбитые вертикальные заземлители стальной полосой 40 х 4 мм. Стальную полосу прокладывают до ГЗШ (главная заземляющая шина), либо выводят на стену дома и устанавливают распаечную коробку, от которой прокладывают заземляющий проводник до главной заземляющей шины (ГЗШ) в вводно-распределительном устройстве (ВРУ). В качестве заземляющего проводника обычно применяют провод ПВ-1 сечением не менее 1О мм2 или неизолированный медный провод того же сечения. Стальную полосу необходимо прокладывать в земле на глубине не менее 0,5 метра. Стальные уголки, вбитые в землю, называются вертикальными заземлителями, а стальная полоса называется горизонтальным заземлителем.
Можно ещё воспользоваться модульным штыревым контуром заземления. Этот способ более удобный и эффективный в плане монтажа, да и гарантийный срок эксплуатации намного выше чем у контура заземления из уголков и труб, так как заземлители изготовлены из омеднённых штырей.
Интересно, как вы собираетесь вписать в протокол технического осмотра показания измерения сопротивления заземляющих устройств при помощи лампочки?