Тема: Кабель б/у

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Виктор
    Гость

    Кабель б/у

    Нужно выполнить электромонтаж не большого помещения.Заказчик привез кабель кусками , на кабеле надпись 2002г выпуска,кабель где-то сняли видно что б\у. При визуальном осмотре, повреждений изоляции нет.При помощи магаомметра проверили изоляцию, все нормально.Можно ли использовать кабель? Стоит?Электромонтаж принимать будет только заказчик.

  2. #2
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Нужно выполнить электромонтаж не большого помещения.Заказчик привез кабель кусками , на кабеле надпись 2002г выпуска,кабель где-то сняли видно что б\у. При визуальном осмотре, повреждений изоляции нет.При помощи магаомметра проверили изоляцию, все нормально.Можно ли использовать кабель? Стоит?Электромонтаж принимать будет только заказчик.
    Срок годности кабеля белее 15 лет, и если Вы проверили его, и нет нареканий-ничего не мешает монтажу. (раз так хочет заказчик)

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать кабель б/у? Стоит?
    Я считаю, что не стоит, тем более, что этот кабель уже эксплуатировался. Электромонтаж необходимо выполнять новым кабелем, а не б/у, который демонтировали не пойми откуда. Если заказчик настаивает, то пусть сам его и прокладывает (своими силами). Помните, что завод производитель не даёт гарантий на такой кабель. Может получится так, что при монтаже, изоляция проводников потрескается, ведь она от времени "задубела", и в дальнейшей эксплуатации, через неделю или месяц, произойдёт короткое замыкание. Как Вы думаете, кто будет отвечать? Мне кажется, что ответственность ляжет на монтажника.

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Если заказчик настаивает, то пусть сам его и прокладывает
    Владимир, я сталкивался с такой ситуацией. Заказчик, что бы съэкономить, привез кабель б/у. Я запросил письменное согласование этого кабеля у него, и со спокойной душой дал команду монтажникам. Так, как спорить было бесполезно. И убеждать. А лист согласования у себя храню. (Может и пригодиться).

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    PITBY, я бы не стал этого делать. Не все заказчики разбираются и в случаях, когда из-за короткого замыкания в электропроводке гибнут люди, отвечать придётся электромонтажнику. ИМХО.
    ГОСТ Р 53769-2010
    11 Гарантии изготовителя
    11.1 Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям настоящего стандарта и технических условий на кабели конкретных марок при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
    11.2 Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 мес. с даты изготовления.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Виктор, посмотрите вот этот пункт ПУЭ, на основании которого ответственность за прокладку Б\У кабеля ляжет на Вас. п. 1.1.19. Применяемые в электроустановках электрооборудование, электротехнические изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, утвержденных в установленном порядке.