Тема: Нужно ли в частном доме выполнять измерение сопротивления заземляющих устройств?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Нужно ли в частном доме выполнять измерение сопротивления заземляющих устройств?

    В моем новом доме применена система TN-C-S и, соответственно, есть заземление по проекту. Насколько правомерно в электросетях могут требовать акт о замере сопротивления заземления? Ведь, заземление сделано для работы автоматического отключения и для уравнивания потенциала, чтобы УЗО работало, но получается, что это повторное заземление и согласно п.1.7.61 ПУЭ сопротивление такого заземления не нормируется. Значит, акт не нужен?

    Сейчас пломбируют вводной автомат, до счетчика который. Он стоит в щите вместе со всеми автоматами. Места нет уже. Нам говорят, что нужно этот автомат ставить в бокс, чтобы они его опломбировали, либо крышки на него (но в продаже такого нет), либо они даже просто весь щит, крышку щита пломбируют и тогда в него залезть нельзя. Насколько правомерно такая пломбировка? Разве это не их проблемы как они будут пломбировать? Какие есть НД на пломбирование? Найти не смог.
    Если я самостоятельно изготовлю из пластмассы крышку на автомат вводной, они имеют право не принять это?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    есть заземление по проекту
    Прежде чем приступать к проектированию, необходимо получить у энергоснабжающей организации ТУ (технические условия).
    Если есть проект, то там должны быть указаны параметры сопротивления контура заземления (расчет контура заземления).


    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Насколько правомерно в электросетях могут требовать акт о замере сопротивления заземления?
    А как Вы хотите получить паспорт на заземляющее устройство? В проверку заземляющего устройства входит обследование качества соединений и измерение сопротивления ЗУ. Без этого протокола энергоснаб имеет право не принимать электроустановку в эксплуатацию.
    Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 08.08.2010 в 02:18.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Нам говорят, что нужно этот автомат ставить в бокс, чтобы они его опломбировали
    Это проблема энергоснабжающей организации, так как в ПУЭ нет таких требований. Они должны опломбировать прибор учёта электроэнергии, а вот об автоматическом выключателе там речи не идёт. Это они перестраховываются от несанкционированных подключений.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    В Вашем случае сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 10 Ом.

  5. #5
    Shurup
    Гость
    Но как же пункт правил? Там же явно сказано что не нормируется. Акт нужен ведь чтобы подтвердить значение сопротивления.. Получается это лишние деньги за бумажку и за замеры?

    Это проблема энергоснабжающей организации, так как в ПУЭ нет таких требований.
    Согласен, но обычно с этими чуваками разговор короткий. повернуться и уйдут...к примеру. А так автомат тут требую пломбировать.. и от этого тут сложно уйти.

  6. #6
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Shurup Посмотреть сообщение
    Но как же пункт правил? Там же явно сказано что не нормируется
    В ПУЭ есть противоречивые пункты, но когда они встречаются, то предпочтение отдаётся тому пункту, в котором повышается электробезопасность.
    1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
    При удельном сопротивлении земли ρ >100 Ом⋅м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01ρ раз, но не более десятикратного.

  7. #7
    Специалист
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    276
    Цитата Сообщение от Shurup Посмотреть сообщение
    Согласен, но обычно с этими чуваками разговор короткий. повернуться и уйдут...к примеру
    Необходимо правильно заключать договор, в котором отражаются все варианты энергоснабжения, а не пользоваться шаблонами энергоснаба, которые они подсовывают на подпись.

  8. #8
    Alehandr
    Гость
    Наталья,
    заключать правильный договор (растопыривая при этом пальцы) может себе позволить завод или атомная эл.станция.
    У частника путь один - подписать шаблон.
    Если среди ув. коллег есть Фактические преценденты по заключению договора с частником на Его условиях, возьму слова обратно.
    Жду потока сообщений...

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    заключать правильный договор (растопыривая при этом пальцы) может себе позволить завод или атомная эл.станция.
    Alehandr, если Вы разбираетесь в правилах и требованиях, то не составит труда доказать энергетической компании о нарушении закона в том или ином пункте договора. Если частник, не вникая в тему, тупо подписывает договор, то это его проблемы. Любой может нанять грамотного юриста и ознакомится с шаблоном, а уже после этого что-то подписывать или изменять.

    Цитата Сообщение от Alehandr Посмотреть сообщение
    Если среди ув. коллег есть Фактические преценденты по заключению договора с частником на Его условиях, возьму слова обратно
    Мне лично энергетическая компания выдала ТУ, где прибор учета находился на стене здания, но я оспорил их желание, приведя неопровержимые доводы. После моих переговоров с мастером, мне спокойно разрешили установить счётчик в доме и никаких трудностей я не имел.

прочая информация