Тема: Прокладка кабеля в вентиляционных шахтах.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    сергей
    Гость

    Прокладка кабеля в вентиляционных шахтах.

    Разрешается ли прокладывать кабель в вентиляционных шахтах в жилых домах?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Запрещено прокладывать кабель в вентиляционных шахтах не только в жилых зданиях, но и в производственных.
    ПУЭ, п. 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
    п. 2.3.135. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
    СП 31-110-2003, п. 14.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в трубы.

  3. #3
    сергей
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Запрещено прокладывать кабель в вентиляционных шахтах не только в жилых зданиях, но и в производственных.
    ПУЭ, п. 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
    п. 2.3.135. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
    СП 31-110-2003, п. 14.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в трубы.
    Спасибо, все понятно.

  4. #4
    Супер-модератор Аватар для ЭлектроАС
    Регистрация
    10.07.2010
    Сообщений
    79
    сергей, Вы слишком много цитируете. Смотрите п. 3.5 Правил Форума. И вообще есть смысл почитать правила.

    Правила мы продумывали очень тщательно для того, чтобы форум был удобным и полезным в первую очередь для самих участников. Давайте уважать друг друга!

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения