![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Микола
Запрещено прокладывать кабель в вентиляционных шахтах не только в жилых зданиях, но и в производственных.
ПУЭ, п. 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
п. 2.3.135. Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
СП 31-110-2003, п. 14.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в трубы.