Тема: Кабель в земле к дому на участке

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Vit
    Гость

    Кабель в земле к дому на участке

    Здравствуйте!
    На участке к бытовке подведена воздушка СИП 4х16, 380в. Теперь хочу в земле проложить кабель к дому - наискосок через участок, метров 25. Просветите пожалуйста.
    1. Какой кабель использовать, чтобы в доме было 380в?
    2. Нужно ли делать дополнительное заземление или достаточно ноля воздушки?
    3. Будут ли какие проблемы в дальнейшем в зоне уложеного кабеля?
    Заранее благодарю

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    1. Какой кабель использовать, чтобы в доме было 380в?
    Прокладывайте бронированный кабель ВБбШвнг 5х10.

    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    2. Нужно ли делать дополнительное заземление или достаточно ноля воздушки?
    Обязательно требуется на вводе в электроустановку бытовки установить повторное заземление и разделить PEN на РЕ и N. От бытовки до электроустановки дома обязаны проложить пятижильным кабелем. На вводе в электроустановку дома необходимо установить повторное заземление РЕ-проводника.
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    3. Будут ли какие проблемы в дальнейшем в зоне уложеного кабеля?
    Если уложите кабель глубоко, от 0,7 до 1 метра, то никаких проблем не будет. Главное выбрать так трассу, чтобы в охранной зоне кабельной линии не было деревьев и кустов.

  3. #3
    Vit
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Прокладывайте бронированный кабель ВБбШвнг 5х10.
    А зачем 5 жил?
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    на вводе в электроустановку бытовки установить повторное заземление
    Извините не понял формулировку. Я так понимаю: все электроприборы, что в доме, что в бытовке, заземляются в отдельные линии, которые выводятся в заземление и которые никак не связаны с входящими и выходящими кабелями.

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    А зачем 5 жил?
    Вы обязаны на вводе в электроустановку выполнить разделение PEN-проводника на РЕ и N проводники.

    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    Извините не понял формулировку
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    на вводе в электроустановку бытовки установить повторное заземление
    Читайте требования ПУЭ, 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
    1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    Я так понимаю: все электроприборы, что в доме, что в бытовке, заземляются в отдельные линии, которые выводятся в заземление и которые никак не связаны с входящими и выходящими кабелями.
    Вы обязаны перейти с системы заземления TN-C на TN-C-S.
    Открываем ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    п. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.

    А далее открывает п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него. Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    Надеюсь теперь понятно, почему от бытовки до дома прокладывают пятижильным кабелем?

  5. #5
    Vit
    Гость
    Спасибо за ответы и советы
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Надеюсь теперь понятно, почему от бытовки до дома прокладывают пятижильным кабелем?
    но, честно, понял мало. Единственно что понял - надо изучать ПУЭ.
    Просто для информации: те кто знает про PEN, PE, N, ПУЭ и пр. врядли обращается за советами.
    Но все равно спасибо.

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    Обязательно требуется на вводе в электроустановку бытовки установить повторное заземление и разделить PEN на РЕ и N. От бытовки до электроустановки дома обязаны проложить пятижильным кабелем.
    Это понятно.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    От бытовки до электроустановки дома обязаны проложить пятижильным кабелем.
    Понятно.
    Цитата Сообщение от Микола Посмотреть сообщение
    На вводе в электроустановку дома необходимо установить повторное заземление РЕ-проводника.
    Можно ведь и не делать повторного заземления РЕ??? Или нужно обезательно???

  7. #7
    Виктор
    Гость
    ПУЭ 1.7.61 "рекомендуеться выполнять повторное заземление РЕ- РЕН- проводников", получаеться что можно и не делать???

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Vit Посмотреть сообщение
    Теперь хочу в земле проложить кабель к дому - наискосок через участок, метров 25.
    Прежде всего рассмотрите будущую планировку участка. Где и что будет размещено. Набросайте дизайн-проект участка. Необходимо прокладывать кабельную линию таким образом, чтобы в дальнейшем она не мешала для постройки беседки, посадки деревьев, прокладки водопровода и других коммуникаций. Кабельную трассу желательно прокладывать в газонной части участка.

  9. #9
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    Можно ведь и не делать повторного заземления РЕ??? Или нужно обезательно?
    Повторное заземление на вводе в здание требуется (обязательно) выполнять всегда, так как данное техническое решение обеспечивает наиболее высокий уровень электробезопасности в электроустановке.

    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    ПУЭ 1.7.61 "рекомендуеться выполнять повторное заземление РЕ- РЕН- проводников", получаеться что можно и не делать?
    В ПУЭ, п. 1.7.61 термин «рекомендуется» применен в связи с тем, что при выполнении основной системы уравнивания потенциалов, которая обязательна во всех случаях (ПУЭ, п. 7.1.87), повторное заземление обеспечивается за счет присоединения к ГЗШ сторонних проводящих частей, в том числе проводящих частей фундамента (металлические части строительных конструкций), которые являются естественными заземлителями.
    ПУЭ, п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов.

  10. #10
    Vit
    Гость
    Уважаемые специалисты, прошу все таки поближе к кабелю.
    И так, есть кабель воздушки, 4 жилы, 380в, надо подвести питание к дому, частному, для одной семьи.
    Предполагаемая схема действий.
    1. Воздушку подсоединям к четырем клеммам на щитке в бытовке.
    2. Берем 5ти жильный кабель ВБбШнвг и его 4 жилы, через счетчик, автоматы и пр., подсоединем к 4-рем жилам воздушки. Пятую жилу подсоединяем к пустой клемме.
    3. 5ть жил ВБбШнвг в доме подсоединяем к пяти клеммам на щитке.
    4. К четырем жилам, одна из которых ноль, а три остальные фазы, через автоматы и пр., подсоединяем электроприборы следующим образом:
    - двухфазные к нулевой жиле и одной из фаз
    - трехфазные, в соответствии со схемой прибора, к трем или четырем жилам кабеля, которые замкнуты на воздушку
    - двухфазные приборы распределяем по трем фазным жилам так, чтобы суммарная потребляемая мощность на каждой жиле были бы примерно одинаковы
    5. У дома организовываем систему заземления, штыри в землю, в доме на щитке определяем отдельную клемму, на которую собираем все заземляющие проводники от всех приборов, розеток и пр. Эту отдельную клемму, отдельным проводом сечением 10 мм2, соединяем с системой заземления.
    6. У бытовки организовываем вторую систему заземления, штыри в землю
    А дальше возникают вопросы:
    - что из 9ти перечисленных жил, 4 воздушки и 5 кабеля, подсоединять к системе заземления у бытовки
    - что или к чему подсоединять пятую жилу кабеля и в доме и в бытовке
    Может кто нибудь прокоментировать перечисленную схему действий и вопросы, только, если можно, без PEN, PE, N, системы уравнивая потенциалов и пр.?

прочая информация