Прокладывайте бронированный кабель ВБбШвнг 5х10.
Обязательно требуется на вводе в электроустановку бытовки установить повторное заземление и разделить PEN на РЕ и N. От бытовки до электроустановки дома обязаны проложить пятижильным кабелем. На вводе в электроустановку дома необходимо установить повторное заземление РЕ-проводника.
Если уложите кабель глубоко, от 0,7 до 1 метра, то никаких проблем не будет. Главное выбрать так трассу, чтобы в охранной зоне кабельной линии не было деревьев и кустов.