Тема: Как создать электролабораторию?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Как создать электролабораторию?

    У нас крупное предприятие по производству бытовой техники. Мы хотим создать электротехническую лабораторию для проверки испытаний электроустановок и измерений их параметров. Что для этого необходимо? С чего начать, документы, люди, регистрация?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Мы хотим создать электротехническую лабораторию для проверки испытаний электроустановок и измерений их параметров. Что для этого необходимо?
    Необходимо зарегистрировать электролабораторию в Ростехнадзоре.
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    С чего начать, документы, люди, регистрация?
    В теме Какой необходим перечень приборов для создания электролаборатории? есть необходимый перечень документов для регистрации электролаборатории.
    ПТЭЭП
    3.6.13.
    Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование.
    «Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий»
    11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.
    Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок
    ПОТ РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00
    5.1.1
    К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем разделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V – в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV – в электроустановках напряжением до 1000 В.
    Право на проведение испытаний подтверждается записью в строке «Свидетельство на право проведения специальных работ» удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках (приложение N 2 к настоящим Правилам).
    Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.
    Производитель работ, занятый испытаниями электрооборудования, а также работники, проводящие испытания единолично с использованием стационарных испытательных установок, должны пройти месячную стажировку под контролем опытного работника.