baner_1.1

+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 24

Тема: Какой необходим перечень приборов для создания электролаборатории?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какой необходим перечень приборов для создания электролаборатории?

    Напишите, пожалуйста, какой необходимый перечень приборов или укажите нормативный документ, в котором регламентирован данный перечень приборов для создания электролаборатории? Наша организация занимается монтажом и обслуживанием систем охранной и пожарной сигнализации. Хотим оказывать услуги по замеру сопротивления изоляции и проверку диэлектрических приборов.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Сначала регистрируете электролабораторию с необходимым Вам перечнем услуг по испытанию и измерениям, а затем под эти виды работ подбираете приборы. Посмотрите на приблизительный перечень услуг электролаборатории и приборы, которые необходимы для выполнения данных видов работ:

    Перечень видов электроизмерений и измерительных приборов

    1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок

    2. Проверка наличия цепи и замеры переходных сопротивлений между заземлителями и заземляющими проводниками, заземляемым оборудованием (элементами) и заземляющими проводниками
    М4107/01, MZC-300/303Е, MIE-500, Ф-4104, MIC-3, Ф-4103-М1, ЭК 0200, Ф 415

    3. Измерение удельного сопротивления земли
    М-416, Ф-4103-М1, ИКС-1(50)

    4. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов
    М-416, Ф-4103-М1, МRU-100/101

    5. Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок и электрооборудования напряжением до _____кВ.
    М4100/1-5, М-1101, МIС-1, Ф-4100, ЭС0202/1,2,3,-Г, MIC-3, Ф-4102/(1,2)-1М, MIC-2500

    6. Измерение сопротивления (тока) петли “фаза—нуль”
    М-417, МZС-300/303Е, MIE-500, Щ-41160, ЭК 0200, ЕР180

    7. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной и изолированной нейтралью
    Щ-41160, MZC-300/303Е, MIE-500, MZC-200(в дополнение)

    8. Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий
    ЛАТР-1, РНО-250, УТТ-5М(6М), НУ-2000(5000), НТ-12, секундомер

    9. Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками, в электроустановках напряжение до_____ кВ, калибровка плавких вставок

    10. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до ____кВ на срабатывание по току
    РТ-2048, САТУРН-М(1), ЛАТР-1, РНО-250, УТТ-5М(6М), НУ-2000(5000), НТ-12, секундомер.

    11. Измерение переходных сопротивлений контактов и сопротивлений обмоток электрических машин и трансформаторов
    Ф-4101, Ф-4104, Р-333, Р-4833, Ф-4103-М1

    12. Измерение сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и масляных выключателей
    Ф-4101, Ф-4104, Р-333, Р-4833, Ф-4103-М1

    13. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до ___ кВ
    АИД-70, ИВК-2, УКД-70, АИИ-70
    До 1 кВ
    ЭС 0202/2-Г, ЭС 0210/3Г, Е6-24, MIC-2500

    14. Испытание электрических и механических средств индивидуальной и коллективной защиты
    САТУРН-М(1)

    15. Испытание и измерение характеристик трансформаторов напряжений и трансформаторов тока
    ЛАТР-1, РНО-250, вольтметр (мультиметр цифровой), амперметр (мультиметр цифровой), тр-р 220/12В (100ВА)

    16. Проверка напряжения и тока срабатывания приводов масляных выключателей
    ЛАТР-1, РНО-250, УТТ-5М(6М), НУ-2000(5000), НТ-12, секундомер

    17. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики
    САТУРН-М(1), ВЕГА-100 + миллиамперметр, ВЕГА-500, МRР-120, МRР-200, MIE-500

    18. Проверка устройств защитного отключения
    (ВЕГА-100 + миллиамперметр), ВЕГА-500, МRР-110, МRР-120, МRР-200

    19. Проверка схем аварийного освещения

    20. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства
    М-416, Ф-4103-М1, ИКС-1(50), МRU-100/101

    21. Проверка систем молниезащиты
    М-416, Ф-4103-М1, Ф-4104, МRU-100/101

    22. Проверка и испытание аккумуляторных батарей, блоков питания

    23. Отыскивание кабельных трасс, мест повреждения
    ПОИСК-210Д-2, ГК-210А2, КП-500, LKZ-700

  3. #3
    Любовь
    Гость
    Cпасибо за ответ, глаза разбегаются!) И все-таки, понимаю, что хватаюсь за середину дела и вопрос мой был скоротечный. Очень прошу, практики и теоретики, поделитесь своими знаниями и опытом с новичком! Далее для самых терпеливых: занимаемся монтажом и обслуживанием систем пожарной и охранной сигнализации, имеем лицензии МЧС, заказчики - преимущественно муниципалы (школы, садики), стали поголовно обращаются к нам за услугами замера сопротивления изоляции и проверки диэлектрических инструментов. Информацию с интернета уложила в голове следующим образом: 1) Добавить в статистике код 45.10.5; 2)Создать электролабораторию 3)Получить свидетельство. Для реализации 2-го пункта у меня к Вам вопросы: 1. В интернете есть информация, что лаборатория может быть стационарная и передвижная (а/м), а можно ли лабораторией назвать и зарегистрировать чемоданчик и с ним "передвигаться" без а/м? 2. Вопрос к уважаемым практикам, какие примерные затраты на создание лаборатории, вмещая приобретение приборов и необходимые платежи? 3. Можно ли сейчас зарегистрировать лабораторию на оказание услуг по замеру сопротивления изоляции проверки диэлектрических инструментов, а далее расширить круг услуг? Какой необходимый пакет приборов для этих услуг (2шт). 4. Можно ли обращаться к Вам еще по ходу возникновения очередных множественных вопросов? Заранее благодарю за данную благотворительную деятельность и с нетерпением жду ответа!

  4. #4
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Любовь Посмотреть сообщение
    В интернете есть информация, что лаборатория может быть стационарная и передвижная (а/м), а можно ли лабораторией назвать и зарегистрировать чемоданчик и с ним "передвигаться" без а/м?
    Необязательно иметь автомашину, главное обученный аттестованный персонал и поверенные приборы.
    Цитата Сообщение от Любовь Посмотреть сообщение
    2. Вопрос к уважаемым практикам, какие примерные затраты на создание лаборатории, вмещая приобретение приборов и необходимые платежи?
    Регистрация от 60 тыс.руб и приборы от 100 тыс. руб. Но на первое время можно приборы взять в аренду.
    Цитата Сообщение от Любовь Посмотреть сообщение
    . Можно ли сейчас зарегистрировать лабораторию на оказание услуг по замеру сопротивления изоляции проверки диэлектрических инструментов, а далее расширить круг услуг?
    Можно, но Вам на первое время понадобятся не только замеры сопротивления изоляции, но и другие из списка.
    Цитата Сообщение от Любовь Посмотреть сообщение
    Какой необходимый пакет приборов для этих услуг (2шт)
    В зависимости от разрешённых пунктов испытаний и самих приборов. Есть многофункциональные приборы, которыми можно провести большое количество испытаний.
    Цитата Сообщение от Любовь Посмотреть сообщение
    4. Можно ли обращаться к Вам еще по ходу возникновения очередных множественных вопросов?
    Нужно. Всегда рады будем помочь.

  5. #5
    Любовь
    Гость
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Буду мониторить!

  6. #6
    Владислав
    Гость
    У нас в лаборатории три прибора,измерение сопротивление изоляции:металлосвязь:изме рение сопротивления петля фаза-ноль:прогрузка УЗО.Думаем о ещё одном приборе -прогрузка автоматов.

  7. #7
    Александр71
    Гость
    Цитата Сообщение от Владимир Посмотреть сообщение
    Регистрация от 60 тыс.руб и приборы от 100 тыс. руб.
    Когда мы регистрировались (июль 07-го), регистрация в Ростехнадзоре была бесплатная. На приборы потратили около 60т.р. (4 вида измерений, испытаний), но без проверки перчаток и инструмента с иолированными ручками. И обучение стоило 7 т.р. на 1 лицо.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    1,733
    Цитата Сообщение от Александр71 Посмотреть сообщение
    Когда мы регистрировались (июль 07-го), регистрация в Ростехнадзоре была бесплатная.
    Так Вы сами регистрировались, а я говорю о платной. Отдал деньги и получил регистрацию. Не надо бегать и собирать кипу документов.

  9. #9
    Александр71
    Гость
    Ну если лишние тысячи, то конечно, а так самим не трудно собрать доки, вот список (к примеру).
    Опись документов подаваемых в Ростехнадзор
    Для регистрации электротехнической лаборатории.

    № п.п Наименование документа Количество листов Примечания
    1 Заявление 1
    2 Приказ о создании ЭТЛ 1
    3 Положение об ЭТЛ 7
    4 Паспорт ЭТЛ 7
    5 Методики 30
    5.1 Методика проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки 6
    5.2 Методика
    измерения сопротивления изоляции 8
    5.3 Методика
    проверки срабатывания защиты до 1000В в сетях с
    заземленной нейтралью.
    (измерение сопротивления петли фаза-ноль). 8
    5.4 Методика
    измерение сопротивления
    заземляющих устройств 8
    6 Сведения о персонале
    6.1 Копия приложения 2 к положению об ЭТЛ (персонал) 1
    6.2 Копии удостоверений 2
    6.3 Приказ о допуске к самостоятельной работе 1
    7 Копии документов о поверке средств измерений
    7.1 Результаты госповерки прибора MIC-1000 1
    7.2 Свидетельство о приемке прибора ИС-10 1
    7.3 Свидетельство о приемке прибора ИФН-200 1
    7.4 Копии аттестатов аккредитации ЗАО НПФ «Радиосервис», ФГУ «Челябинский ЦСМ» 6
    8 Перечень средств защиты 1
    9 Оттиск штампа 1

  10. #10
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    У нас для регистрации электролаборатории требовали:
    а) Копию устава фирмы
    б) Копию учредительного договора
    в) Решение (Протокол) №1 о создании юридического лица (копия)
    г) Копию свидетельства о государственной регистрации фирмы
    д) Копию свидетельства о постановке на налоговый учет
    е) Копию справки из органов Госкомстата о присвоении кодов
    ж) Копию свидетельства об изменениях (если были изменения в учредительных документах), а также все к ним решения и протоколы
    з) Приказ на генерального директора и главного бухгалтера с момента создания предприятия (копия)
    и) Банковские реквизиты и контактный телефон фирмы
    к) Договор аренды нежилого помещения (офис), акт приема-передачи, поэтажный план и свидетельство на правособственность (копия).
    л) Документы подтверждающие квалификацию работников: копии трёх удостоверений по правилам технической эксплуатации энергоустановок потребителей соответствующего напряжения (до 1000 В либо свыше) и копию журнала к этим удостоверениям. Все аттестованные сотрудники должны иметь отметку в журнале и удостоверениях о допуске к испытаниям и измерениям (спец. работы). Копии дипломов об образовании (высшее, либо средне-техническое) на этих трёх аттестованных сотрудников.
    м) Копии технических паспортов и копии свидетельств о поверки на приборы. Измерительные приборы должны соответствовать заявленным видам испытаний и измерений.
    Потом для регистрации электролаборатории требуют разработать:
    a) Стандарты предприятий (программы и методики испытаний (измерений)
    электрооборудования)
    б) Инструкции по охране труда при проведении испытаний (измерений)
    электрооборудования.
    в) Эксплуатационные инструкции
    г) Паспорт электролаборатории
    д) Положения об электролаборатории
    е) Руководства по качеству
    ж) Должностные инструкции
    з) Проекты распорядительных документов

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения