Тема: Причина срабатывания УЗО

  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Как проверять Фаза - Ноль или Фаза-Земля?
    L-N, L-PE, N-PE.
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    У меня ЭСО202/2-Г, при 500В какое сопротивление минимально должно быть?
    Напряжение мегомметра должно быть 1000 В, сопротивление изоляции кабелей напряжением до 1000 В должно быть не ниже 0,5 Мом. ПТЭЭП, таблица 37.

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    От щита до распределительной коробки метра 4, затем линия разделяется на две, каждая из которых метров 8-10
    Отключите проводники в распаечной коробке и мегерните их, тогда будет ясно какое ответвление повреждено.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    УЗО стоит F202, оно АС?
    Может быть как АС, так и А. Смотрите маркировку, там должно быть указано F202А или F202АС.

  4. #24
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Может быть как АС, так и А. Смотрите маркировку, там должно быть указано F202А или F202АС.
    Объект 100 км от города, мне не посмотреть, а рабочие там сами понимаете кто, они и посмотреть не могут нормально )
    Буду на месте посмотрю, а на что влияет А или АС?

  5. #25
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    а на что влияет А или АС?
    УЗО типа АС реагирует на переменный синусоидальный дифференциальный ток. УЗО типа А реагирует на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток. УЗО с In = 30 мА типов АС и А могут сработать при появлении в их главных цепях синусоидального дифференциального тока, величина которого превышает 0,5 In (15 мА). УЗО типа А может сработать при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, превышающем 0,11 In (3,3 мА).

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    VIPer, я бы посоветовал Вам всегда применять схемы, где одно УЗО контролирует 1 групповую линию, а не группу групповых линий.

  7. #27
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    VIPer, я бы посоветовал Вам всегда применять схемы, где одно УЗО контролирует 1 групповую линию, а не группу групповых линий.
    Так было запроектировано! По ПУЭ так можно... Так что я не стал возражать против такого монтажа...

  8. #28
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так что я не стал возражать против такого монтажа
    Понимаю Вас. Просто такая схема зачастую приводит к срабатыванию УЗО.

  9. #29
    VIPer
    Гость
    Мегоометр - вещь! Кабель действительно был проблемным, повреждена изоляция провода земли и фазного проводника, оба пробивали на землю.
    Если бы проблема была в нулевом проводнике, вероятно об этом узнали только когда включили что нить в розетку, а это было бы не скоро. И очень не красиво было бы, если бы это произошло после сдачи объекта. Надо обязательно делать контрольные испытания на сопротивление изоляции после монтажа.



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Понимаю Вас. Просто такая схема зачастую приводит к срабатыванию УЗО.
    А какую схему Вы предпочитаете - использование УЗО+АЗ или только ДИФФ?
    Я вот считаю что если стоит ДИФФ то определить почему он выключился будет задача? КЗ или утечка? )

  10. #30
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я вот считаю что если стоит ДИФФ то определить почему он выключился будет задача? КЗ или утечка? )
    Наоборот. Смотрите фото дифавтомата:
    foto104.jpg
    Когда сработал автомат - выключиться только черный флажок,
    когда сработало УЗО - выключиться и красный флажок.