Тема: Причина срабатывания УЗО

Комбинированный просмотр

  1. #1
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    VIPer, я бы посоветовал Вам всегда применять схемы, где одно УЗО контролирует 1 групповую линию, а не группу групповых линий.
    Так было запроектировано! По ПУЭ так можно... Так что я не стал возражать против такого монтажа...

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    12.07.2010
    Сообщений
    2,288
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Так что я не стал возражать против такого монтажа
    Понимаю Вас. Просто такая схема зачастую приводит к срабатыванию УЗО.

  3. #3
    VIPer
    Гость
    Мегоометр - вещь! Кабель действительно был проблемным, повреждена изоляция провода земли и фазного проводника, оба пробивали на землю.
    Если бы проблема была в нулевом проводнике, вероятно об этом узнали только когда включили что нить в розетку, а это было бы не скоро. И очень не красиво было бы, если бы это произошло после сдачи объекта. Надо обязательно делать контрольные испытания на сопротивление изоляции после монтажа.



    Цитата Сообщение от Станислав Посмотреть сообщение
    Понимаю Вас. Просто такая схема зачастую приводит к срабатыванию УЗО.
    А какую схему Вы предпочитаете - использование УЗО+АЗ или только ДИФФ?
    Я вот считаю что если стоит ДИФФ то определить почему он выключился будет задача? КЗ или утечка? )

  4. #4
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я вот считаю что если стоит ДИФФ то определить почему он выключился будет задача? КЗ или утечка? )
    Наоборот. Смотрите фото дифавтомата:
    foto104.jpg
    Когда сработал автомат - выключиться только черный флажок,
    когда сработало УЗО - выключиться и красный флажок.

  5. #5
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Наоборот. Смотрите фото дифавтомата:
    Вложение 249
    Когда сработал автомат - выключиться только черный флажок,
    когда сработало УЗО - выключиться и красный флажок.
    Да? Не знал об этом, спасибо

  6. #6
    Виктор
    Гость
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    Смотрите фото дифавтомата:

    Когда сработал автомат - выключиться только черный флажок,
    когда сработало УЗО - выключиться и красный флажок.
    А как определить если установлен дифф.легранд?

  7. #7
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    А как определить если установлен дифф.легранд?
    Мммм... Заинтриговали, а что у него такого окошечка нет? )

  8. #8
    PITBY
    Гость
    Цитата Сообщение от Виктор Посмотреть сообщение
    А как определить если установлен дифф.легранд?
    А никак. Не использовать, если нужно еще и определять по внешнему виду
    (На вкус, на цвет....)

  9. #9
    VIPer
    Гость
    Цитата Сообщение от VIPer Посмотреть сообщение
    Я вот считаю что если стоит ДИФФ то определить почему он выключился будет задача? КЗ или утечка? )
    Цитата Сообщение от PITBY Посмотреть сообщение
    А никак. Не использовать, если нужно еще и определять по внешнему виду
    (На вкус, на цвет....)
    Значит мое утверждение было правильным?