baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Законно ли проведение новой ЛЭП

  1. #1
    anis
    Гость

    Законно ли проведение новой ЛЭП

    1.5 года назад купили новый участок, земли с/х назначения. Специально выбрали крайний, чтобы меньше соседей. Сзади участка речка-переплюйка, у которой нам обещали зону отдыха, за ней участки 2-х др. поселков. Хотели засадить вокруг деревьями, чтобы типа лесочка было. Сбоку от нашего участка, в 20 м проведена ЛЭП на др. участки. А недавно сзади наших участков, в 9-10 м от нашего забора, вдоль речки ( у которой должна быть водоохранная зона) провели еще одну ЛЭП, она пересекается с 1-й, поворачивает и идет дальше под углом к первой на соседний поселок, т. к. они сразу не оплачивали благоустройство и теперь сами наняли фирму. Из-за того, что линии пересекаются и должно быть расстояние между проводами, на новой ЛЭП провода на ближнем к нам столбе висят очень низко, 5-6 метров от земли. Не знаю, какая там мощность, это конечно не высоковольтная ЛЭП (3 изолятора и 3 провода), но все равно такое соседство не радует, изначально я бы не купила такой участок (и продать теперь не продашь). Впереди участка висят наши уличные провода, сбоку и сзади ЛЭП. Никаких норм я что-то не найду. Вроде как, 10 м говорят достаточно. Это когда 1 ЛЭП, а если они пересекаются. И как по высоте. Подскажите, если кто знает, правомерно ли такое строительство ЛЭП, какие нормы существуют, насколько вредно такое соседство.

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    Цитата Сообщение от anis Посмотреть сообщение
    Подскажите, если кто знает, правомерно ли такое строительство ЛЭП, какие нормы существуют, насколько вредно такое соседство.
    Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
    О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон
    Приложение к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон

    Требования к границам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства

    Охранные зоны устанавливаются:
    а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

    Проектный номинальный класс напряжения:
    до 1 кВ - 2 метра (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
    от 1 кВ - 20 кВ - 10 метров (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);
    35 кВ - 15 метров;
    110 кВ - 20 метров;
    150 кВ, 220 кВ - 25 метров;
    300 кВ, 500 кВ, +/-400 кВ - 30 метров;
    750 кВ,+/-750 кВ - 40 метров;
    1150 кВ - 55 метров;

    Почитайте тему Законно ли строительство рядом с ЛЭП?

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения