Обратите внимание, что написал Виктор_Ф:я полагаю будет проще заменить катушку контактора,чем прокладывать РЕ.
Я полагаю, что провод найти проще.скажу так:используем не то,что надо,а "лепим"из того что есть.
Обратите внимание, что написал Виктор_Ф:я полагаю будет проще заменить катушку контактора,чем прокладывать РЕ.
Я полагаю, что провод найти проще.скажу так:используем не то,что надо,а "лепим"из того что есть.
я его слепила из того что было.скажу так:используем не то,что надо,а "лепим"из того что есть.
а потом замкнуло все и по горело.
шутка.
Макс, два рабочих варианта а что проще пускай сами решат.
В моём случае проще.Долго объяснять,но если хотите,расскажу ,что как и почему.А если такой способ:прокладываю 4-х жильный кабель от рубильника до пусковой коробки.3 фаза на пускатель,четвёртый проводник(РЕ)использую в качестве"0"для катушки 220В.А корпус пускового устройства соединяю проводом с заземлённой металлоконструкцией.Так правильно будет?
Запрещено использовать РЕ-проводник в качестве N-проводника. ПУЭ пункт 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.прокладываю 4-х жильный кабель от рубильника до пусковой коробки.3 фаза на пускатель,четвёртый проводник(РЕ)использую в качестве"0"для катушки 220В.
В том то и дело, что Вы превращаете РЕ-проводник в PEN и наделяете его функциями защиты и распределения электроэнергии, что запрещено. Вот ещё запрещающий пункт 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.Но тут вроде как нет объединения,корпус пускового я соединяю с "землёй"через металлоконструкцию.
Я так понимаю вся проблема в том,что РЕ проводник(четвёртая жила питающего кабеля)используется в качестве "0"для получения 220В?
вы мои посты не читаете?!.
да!..,проблема в этом.(четвёртая жила питающего кабеля)используется в качестве "0"для получения 220В?
расскажите.В моём случае проще.Долго объяснять,но если хотите,расскажу ,
Установлены рубильники,3 фазы и четвёртый на корпус.РЕ это или РЕN я не знаю.Рубильник может быть запитан от щитовой(не знаю как правильно назвать),а может от другого рубильника шлейфом.С нижних губок питается оборудование:двигатели 3 фазы 380В,сварочные аппараты 2 фазы 380В,освещение 220В(берут фазу и "0"с корпуса рубильника),розетки для электроинструмента(подклюÑ ‡ены аналогично).Никакого отдельного N проводника не приходит.Оборудование(двиг атели,пусковые устройста о которых я писал)находятся под открытым небом.Дождь,сырость-всё на оборудование попадает.Плюс ко всему-всё это оборудование установлено на металлоконструкциях.То есть,в слкчае пробоя "на корпус",человек касается этого оборудования,сам находях на металлоконструкции(("конкрÐ µтная земля").Но если двигатель прикручен болтами к металлоконструкции,то пусковая коробка просто лежит или висит на проволоке,не имея непосредственной связи с "землёй".
Вот такая проблема.Поэтому и пытаюсь выяснить,как можно сделать наиболее безопасно.