Какие нормы нагрузки разрешены для квартир в многоквартирном доме, в 1, 2, 3- комнатных квартир?
			
			
			
			 
			
				Какие нормы нагрузки разрешены для квартир в многоквартирном доме, в 1, 2, 3- комнатных квартир?
			
			
			
			 
			
				ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СП 31-110-2003
Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру
Примечания
1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.
2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).
3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.
4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
светительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на газообразном и твердом топливе.
8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 -для квартир с электрическими плитами.
9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.
10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.
			
			
			
			 
			
				Это может зависеть от множества параметров: строительного проекта дома, категории дома, технического задания на проектирование электроснабжения, фактических данных, которые рассчитаны в проекте на электроснабжение дома. Нагрузка не зависит от количества комнат в квартире, но зависит от её общей площади.
Рекомендации по нагрузкам квартир даны в СП 31-110-2003. Таблица 6.1.
Квартиры с газовыми плитами - не менее 4,5 кВт
Квартиры с электроплитами мощностью 8,5 кВт - 10 кВт
Квартиры повышенной комфортности - 14 кВт
По действующему законодательству владелец квартиры может подать заявку на увеличение установленной мощности до 15 кВт включительно.
В качестве примера расчётов можете посмотреть документ РМ 2696 Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий. Эти нормы разработаны для проектировщиков московского региона. Аналогичные правила и рекомендации могут быть и в других регионах страны.