baner_1.1

+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Какие нормы нагрузки разрешены для квартир?

  1. #1
    -
    Регистрация
    09.07.2010
    Сообщений
    1,701

    Какие нормы нагрузки разрешены для квартир?

    Какие нормы нагрузки разрешены для квартир в многоквартирном доме, в 1, 2, 3- комнатных квартир?

  2. #2
    Знаток
    Регистрация
    19.09.2010
    Сообщений
    1,353
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
    СП 31-110-2003
    Таблица 6.1 - Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру



    Примечания
    1. Удельные расчетные нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются путем интерполяции.
    2. Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).
    3. Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.
    4. Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 6.2 и 6.3).
    5. Удельные расчетные нагрузки не учитывают покомнатное расселение семей в квартире.
    светительную и силовую нагрузку встроенных (пристроенных) помещений общественного назначения, нагрузку рекламы, а также применение в квартирах электрического отопления, электроводонагревателей и бытовых кондиционеров (кроме элитных квартир).
    7. Для определения при необходимости значения утреннего или дневного максимума нагрузок следует применять коэффициенты: 0,7 - для жилых домов с электрическими плитами и 0,5 - для жилых домов с плитами на газообразном и твердом топливе.
    8. Электрическую нагрузку жилых зданий в период летнего максимума нагрузок можно определить, умножив значение нагрузки зимнего максимума на коэффициенты: 0,7 - для квартир с плитами на природном газе; 0,6 - для квартир с плитами на сжиженном газе и твердом топливе и 0,8 -для квартир с электрическими плитами.
    9. Расчетные данные, приведенные в таблице, могут корректироваться для конкретного применения с учетом местных условий. При наличии документированных и утвержденных в установленном порядке экспериментальных данных расчет нагрузок следует производить по ним.
    10. Нагрузка иллюминации мощностью до 10 кВт в расчетной нагрузке на вводе в здание учитываться не должна.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,173
    Цитата Сообщение от ЧаВо Посмотреть сообщение
    Какие нормы нагрузки разрешены для квартир в многоквартирном доме
    Это может зависеть от множества параметров: строительного проекта дома, категории дома, технического задания на проектирование электроснабжения, фактических данных, которые рассчитаны в проекте на электроснабжение дома. Нагрузка не зависит от количества комнат в квартире, но зависит от её общей площади.

    Рекомендации по нагрузкам квартир даны в СП 31-110-2003. Таблица 6.1.

    Квартиры с газовыми плитами - не менее 4,5 кВт
    Квартиры с электроплитами мощностью 8,5 кВт - 10 кВт
    Квартиры повышенной комфортности - 14 кВт

    По действующему законодательству владелец квартиры может подать заявку на увеличение установленной мощности до 15 кВт включительно.

    В качестве примера расчётов можете посмотреть документ РМ 2696 Инструкция по расчету электрических нагрузок жилых зданий. Эти нормы разработаны для проектировщиков московского региона. Аналогичные правила и рекомендации могут быть и в других регионах страны.

прочая информация
+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения