  1. #21
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Говорит мне: "Вы не переживайте все сработает..."
    Спросите у этого деятеля, что случиться с изоляцией кабеля, если допустимый длительный ток в аварийном режиме превысит значения 55 А, а автоматический выключатель не сработает?

  2. #22
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Говорит мне: "Вы не переживайте все сработает..."
    Павел, Вы похожи на бабушку, которая не может справиться с новым для неё электроприбором? ))) Проектировщик Вас странно как-то успокаивает, вместо того, чтобы дать расчёты, которые он обязан сделать.

    Если Вы выступаете в качестве представителя заказчика или контролирующей организации, то имеете полное право потребовать предоставить доказательства того, что выбранная схема работоспособна, безопасна и надёжна.

  3. #23
    Знаток
    Регистрация
    17.10.2010
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,301
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Я уже двум проектировщикам и одному главному энергетику управляющей компании сказал, что нельзя устанавливать автомат на 16А на кабель 3х1,5 и 40А на кабель 3х6. И никто из них не согласился
    Павел, чем закончилась эпопея? Согласились?

  4. #24
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    Павел, чем закончилась эпопея? Согласились?
    Со мной так и не соглашаются, так и ставят в проект свои автоматы.

  5. #25
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    У нас примерно 100 проектов на проверке на двоих, я пока физически не успеваю спорить с ними, завал какой то, письмо написал, они в ответ не согласились.

  6. #26
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Павел, а что они в ответе пишут? Можете выложить копию их письма?

  7. #27
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, а что они в ответе пишут? Можете выложить копию их письма?
    Аргументов в тексте нет, пишет: "Согласно табл.1.3.6 (ПУЭ6) для кабеля 3х6 допустимый ток 42А". Ведать из этого он делает вывод, что номинальный ток автомата 40А меньше тока указанного в таблице, поэтому автомат выбран правильно... . Не укладывается у человека в голове, что автомат не срабатывает при номинальном токе, а срабатывает при токе перегрузки и что написано в паспорте автомата тоже не знает и знать не хочет наверно. Почему не залезть в интернет и не поискать как правильно нужно выбирать автомат или кабель, а вместо этого утверждать своё, только быстрее бы проект приняли.

  8. #28
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Хотя в интернете тоже мало кто про это знает, но информацию я думаю можно отфильтровать.

  9. #29
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,184
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    "Согласно табл.1.3.6 (ПУЭ6) для кабеля 3х6 допустимый ток 42А
    Почему ПУЭ 6, а не ПУЭ 7? Согласно этой таблице проектировщик выбирает сечение кабеля без учёта способа прокладки кабеля? Почему не использует поправочные коэффициенты, которые обязан применять согласно требованиям той же главы 1.3 ПУЭ? Выбор автоматического выключателя он тоже осуществляет по таблице 1.3.6? Дайте ему почитать главу 3.1, в частности, п. 3.1.10 - 3.1.11.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Почему не залезть в интернет
    Павел, не в интернет он должен лезть. Это проектировщик, а не дилетант-обыватель. Учиться надо было и учебники читать. Требуйте расчёты с учётом способа прокладки кабеля, аварийных режимов и т.д.

    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    Хотя в интернете тоже мало кто про это знает, но информацию я думаю можно отфильтровать.
    В 99,99% случаев человек ничего не отфильтрует, если не имеет специальных знаний. Поскольку он сам себе не сможет ответить на вопрос: почему полученную информацию он считает правильной.

  10. #30
    Эксперт
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    928
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Почему ПУЭ 6, а не ПУЭ 7
    Видать не знает о таком издании.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Почему не использует поправочные коэффициенты, которые обязан применять согласно требованиям той же главы 1.3 ПУЭ? Выбор автоматического выключателя он тоже осуществляет по таблице 1.3.6? Дайте ему почитать главу 3.1, в частности, п. 3.1.10 - 3.1.11.
    Обязательно дам ознакомиться, для начала сам еще раз перечитаю все и попробую еще раз объяснить.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Павел, не в интернет он должен лезть. Это проектировщик, а не дилетант-обыватель. Учиться надо было и учебники читать. Требуйте расчёты с учётом способа прокладки кабеля, аварийных режимов и т.д.
    Отражается уровень образования, выполнял ли он вообще какие то расчеты вот в чем вопрос.
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В 99,99% случаев человек ничего не отфильтрует, если не имеет специальных знаний. Поскольку он сам себе не сможет ответить на вопрос: почему полученную информацию он считает правильной.
    А как же самообразование? Просто нужно найти подтверждение информации.