Тема: Выбор сечения провода для АКБ

  1. #11
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    В чём разница посмотрите в п. 10.9.3 BATTERY CABINETS (аккумуляторные стойки), а дальше можно посмотреть время автономной работы установки в зависимости от комплектации и конфигурации: 10.10 BATTERY AUTONOMIES
    В эти стойки АКБ устанавливаться не будут, т.к. 50 АКБ туда не поместится. АКБ будут стоять на стеллажах в том же помещении. Время работы нужно 40 минут, но АКБ, устанавливаемые в этот шкаф не способны обеспечить такое время работы.

    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Разница в подключении. Тип S - через клеммные разъёмы (Terminal 9 x 16/25mm2), тип С - через общую колодку (Com. Connection Bar 3 x (2xM8) +PE 2xM8). Посмотрите таблицу 10.12.1 TERMINAL CONNECTIONS OVERVIEW (Обзор клеммных соединений)
    А какой тип лучше использовать в моем случае? И почему в одном случае подходит провод сечением 10мм2, а в другом 50 мм2?

  2. #12
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    А какой тип лучше использовать в моем случае?
    Вам надо разработать конфигурацию, которая будет оптимально отвечать задаче. Вы можете подключить каждую батарею отдельно или несколько батарей собрать в блок и подключить их как одну (Common). Видимо, надо учитывать дополнительные возможности: контроль состояния батарей, возможность/необходимость "горячей" замены и т.д.

    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    И почему в одном случае подходит провод сечением 10мм2, а в другом 50 мм2?
    О каких случаях Вы говорите? Смотрите рекомендации производителя:



    Обратите внимание на расшифровку рисунка, там указаны все сечения.

    Сохраните для себя полное Руководство пользователя на UPScale ST 60. Оно включает в себя документ, который Вы уже видели. Полистайте, там есть иллюстрации подключения и много другой полезной информации. Руководство на английском, если надо перевести какое-либо место в тексте, сообщите.

  3. #13
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Для моего случая - 50 АКБ соеденены последовательно, от - первой, от + последней и между двадцать пятой и двадцать шестой подсоединены провода +/N/-. Как я понял мне потребуется всего 3 одножильных провода (ПВ-3 1х50), т.к во всех таблицах рекомендуют 50 мм2. Для других способов подключения возможно использование трех кабелей (ВВГнг 3х10 например). Я правильно понял данные?
    И еще, если не сложно, не могли бы Вы пояснить по п.2.1.3.1. Кабель А - это вводной кабель 5х35 м2, кабель D - это кабель выходящий из ИБП 5х35, а кабель Е идет на АКБ 3х50 или 3* 3х10?

  4. #14
    Знаток
    Регистрация
    16.04.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,182
    Цитата Сообщение от vladimir.erohin.90 Посмотреть сообщение
    кабель Е идет на АКБ 3х50 или 3* 3х10?
    Посмотрите вот этот рисунок:

    Ввод по одному (одиночному) фидеру.


    Вот ещё версии этого же рисунка:





    Этот кабель служит для подключения внешних стоек.

    Теперь посмотрите таблицу сечений. Сечение кабеля Е указано для Cable E (mm2) for CBAT UPScale 120 or 200 ONLY. Т.е. указано сечение кабеля Е для внешних (External) аккумуляторных стоек CBAT 120 и 200. Слово ONLY означает "только". Если аккумуляторы общие (Common battery), то сечение кабеля должно быть 50 мм2, если аккумуляторы подключены раздельно (Separate), то для подключения требуется 3x (3x10).

  5. #15
    vladimir.erohin.90
    Гость
    Цитата Сообщение от Михаил_Д Посмотреть сообщение
    Теперь посмотрите таблицу сечений. Сечение кабеля Е указано для Cable E (mm2) for CBAT UPScale 120 or 200 ONLY. Т.е. указано сечение кабеля Е для внешних (External) аккумуляторных стоек CBAT 120 и 200. Слово ONLY означает "только". Если аккумуляторы общие (Common battery), то сечение кабеля должно быть 50 мм2, если аккумуляторы подключены раздельно (Separate), то для подключения требуется 3x (3x10).
    Ну как я и предполагал. Мне из ЦПИС ИБП прислали такую-же брошюру, но на русском, там все значительно понятнее. Спасибо за помощь.