				Подскажите, пожалуйста, можно ли в моем случае сделать TN-C-S заземление? На дачу провели электричество) Поставили опоры, по опорам идет один кабель (СИП вроде?). Подключили трехфазную сеть. С опоры в дом идет четырехжильный СИП кабель и заведен в автомат четырехполюсный на 25А. Пока больше в щитке ничего нет) Счетчик установлен на опоре. Возможно перейти на систему TN-C-S или с опоры в дом уже идет не PEN, а нулевой провод?
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				PEN-проводник питающей линии должен быть подключён к шине РЕ в ВРУ в доме.
Кому принадлежит счётчик? Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности?
РЕN-проводник питающей линии должен быть разделён на N и РЕ в ВРУ в доме.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Boriso, почитайте внимательно эту тему, в ней даны исчерпывающие ответы и ссылки на соответствующие темы о требованиях к месту установки ВРУ и разделению PEN-проводника.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				Здравствуйте. Разрешите спрошу в этой теме. Приходит 4-х жильный кабель (опять же на том предприятии,что я и писал) 3 фазы и PEN?. Ладно, нужно подключить электрообогреватель, 220 вольт, и сделать заземление. Есть металлическая конструкция, конкретно заземлённая. Три фазы сажаем на автомат, а на эту конструкцию сажаем четвёртую жилу кабеля (PEN проводник?) под болт. Привариваем ещё два болта, один будем использовать как N. проводник(чтобы 220 получить),а на другой болт подключаем PE провод с корпуса обогревателя.
Можно так или нет и почему. Спасибо.
 
 
			
			 
			
			
			
			 
			
				На электрообогреватель требуется проложить отдельную групповую кабельную линию от силового щита.
Сразу возникают вопросы, почему для электрообогревателя прокладывается четырехпроводная сеть с РЕN проводником? Почему РЕN-проводник не был разделён в ВРУ? Почему питание обогревателя осуществляется не от силового щита, а от какого-то непонятного автомата? Что за самодеятельность?
Посмотрите как и где должно быть выполнено разделение PEN-проводника.
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005)
Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии
ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
Нельзя! Металлическая конструкция не является главной заземляющей шиной на которой выполняется разделение PEN-проводника.
ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной.