Тема: Как в моем случае перейти на TN-C-S

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Проводники PE и N подключаются к Wh
    На рисунке показано разделение PEN, где в точке разделения устанавливают счетчик. К счетчику подключен не РЕ или N а скорее всего перемычка между РЕ и N, так как разделение ещё не произошло.
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    ЭСО с НАМИ много не разговаривает. Прилетели, сделали "ЧТО-ТО"-напряжение есть ВСЕ довольны
    На их самовольные действия есть суды. Вот почитайте решение Арбитражного суда.

  2. #2
    селянин
    Гость
    Цитата Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
    К счетчику подключен не РЕ или N а скорее всего перемычка между РЕ и N
    Я думаю здесь не суть как важно что мы подаем на Wh, с PE или N - шины. Я бы подключил с шины PE.

  3. #3
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от селянин Посмотреть сообщение
    Я бы подключил с шины PE.
    В данном случае вернее было бы её наименовать ГЗШ, тогда лишние вопросы отпадают

  4. #4
    Boriso
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в моем случае сделать TN-C-S заземление? На дачу провели электричество) Поставили опоры, по опорам идет один кабель (СИП вроде?). Подключили трехфазную сеть. С опоры в дом идет четырехжильный СИП кабель и заведен в автомат четырехполюсный на 25А. Пока больше в щитке ничего нет) Счетчик установлен на опоре. Возможно перейти на систему TN-C-S или с опоры в дом уже идет не PEN, а нулевой провод?

  5. #5
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Boriso Посмотреть сообщение
    С опоры в дом идет четырехжильный СИП кабель и заведен в автомат четырехполюсный на 25А.
    PEN-проводник питающей линии должен быть подключён к шине РЕ в ВРУ в доме.

    Цитата Сообщение от Boriso Посмотреть сообщение
    Счетчик установлен на опоре.
    Кому принадлежит счётчик? Где проходит граница балансовой и эксплуатационной ответственности?

    Цитата Сообщение от Boriso Посмотреть сообщение
    Возможно перейти на систему TN-C-S или с опоры в дом уже идет не PEN, а нулевой провод?
    РЕN-проводник питающей линии должен быть разделён на N и РЕ в ВРУ в доме.

  6. #6
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Boriso, почитайте внимательно эту тему, в ней даны исчерпывающие ответы и ссылки на соответствующие темы о требованиях к месту установки ВРУ и разделению PEN-проводника.

  7. #7
    Продвинутый
    Регистрация
    26.06.2014
    Сообщений
    116
    Здравствуйте. Разрешите спрошу в этой теме. Приходит 4-х жильный кабель (опять же на том предприятии,что я и писал) 3 фазы и PEN?. Ладно, нужно подключить электрообогреватель, 220 вольт, и сделать заземление. Есть металлическая конструкция, конкретно заземлённая. Три фазы сажаем на автомат, а на эту конструкцию сажаем четвёртую жилу кабеля (PEN проводник?) под болт. Привариваем ещё два болта, один будем использовать как N. проводник(чтобы 220 получить),а на другой болт подключаем PE провод с корпуса обогревателя.
    Можно так или нет и почему. Спасибо.

  8. #8
    Знаток
    Регистрация
    14.11.2010
    Сообщений
    1,764
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    нужно подключить электрообогреватель, 220 вольт, и сделать заземление.
    На электрообогреватель требуется проложить отдельную групповую кабельную линию от силового щита.
    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Три фазы сажаем на автомат, а на эту конструкцию сажаем четвёртую жилу кабеля (PEN проводник?) под болт.
    Сразу возникают вопросы, почему для электрообогревателя прокладывается четырехпроводная сеть с РЕN проводником? Почему РЕN-проводник не был разделён в ВРУ? Почему питание обогревателя осуществляется не от силового щита, а от какого-то непонятного автомата? Что за самодеятельность?

    Посмотрите как и где должно быть выполнено разделение PEN-проводника.

    ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005)

    Рисунок 20.1 - Общий вид системы распределения электроэнергии

    ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

    Цитата Сообщение от Виктор_Ф Посмотреть сообщение
    Можно так или нет и почему.
    Нельзя! Металлическая конструкция не является главной заземляющей шиной на которой выполняется разделение PEN-проводника.

    ПУЭ, п. 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

    ПУЭ, п. 1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
    Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной.

прочая информация